楼主: luozhihai780517

头第一次加氟遇到失败!

[复制链接]
发表于 2015-2-8 20:39:26 | 显示全部楼层
估计电加热坏了吧,冬天没有电加热有啥效果,再说制冷剂压力那么大压机四通阀应该没啥问题吧!
 楼主| 发表于 2015-2-8 20:45:30 | 显示全部楼层
小汤制冷 发表于 2015-2-8 20:39
估计电加热坏了吧,冬天没有电加热有啥效果,再说制冷剂压力那么大压机四通阀应该没啥问题吧!

老板!你搞空调几年了哟!这个问题不应该是你这样回答 了!呵呵, 我只是实话实说了!!
发表于 2015-2-8 20:58:53 | 显示全部楼层
通运 发表于 2015-2-8 20:15
既然确定是四通阀卡死就只要换四通阀,压机吸排气有力,为啥要换压机?毛细管要是堵了就会很明显,毛细管 ...

换的是组件上的2个过滤器,单向阀和毛细管没换。
发表于 2015-2-8 21:01:25 | 显示全部楼层
luozhihai780517 发表于 2015-2-8 19:20
谢谢!你的思路让我看到了故障的点了!要是 这样的话,我可能判断是对的了!!

楼主要注意这台空调的内外机安装的高度。如果外机高于内机,就加点冷冻机油进去。不然压缩机可能会卡缸。
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:04:23 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2015-2-8 21:01
楼主要注意这台空调的内外机安装的高度。如果外机高于内机,就加点冷冻机油进去。不然压缩机可能会卡缸。

怎么可能了!外机和内机还要不一样高了!
发表于 2015-2-8 21:07:44 | 显示全部楼层
vampireBoy 发表于 2015-2-8 19:33
这有可能是抽空没抽好造成的吗、?

不太像,我看还倒像是冷媒量的问题。不在现场,根据他给的信息,判断不一定正确。
发表于 2015-2-8 21:12:29 | 显示全部楼层
luozhihai780517 发表于 2015-2-8 21:04
怎么可能了!外机和内机还要不一样高了!

外机低于内机是没问题的,高于内机2米以上就要注意了。
发表于 2015-2-8 22:32:23 | 显示全部楼层
维修就是图个自己心里明白,根据楼主描述个人感觉像是管路有瘪的地方,建议可以查查看,
发表于 2015-2-8 22:45:32 | 显示全部楼层
应该是冷媒多了
发表于 2015-2-8 22:57:34 | 显示全部楼层
我的个天啊,你应该是老师傅了。怎么加氟的时候也不看压力也不测电流,你应该庆幸电流超那么多没烧机子,哎,氟浪费了不少啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 04:37 , Processed in 0.056153 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表