楼主: luozhihai780517

头第一次加氟遇到失败!

[复制链接]
发表于 2015-2-8 09:15:42 | 显示全部楼层
四通阀窜气,低压应该偏高
发表于 2015-2-8 09:33:54 | 显示全部楼层
我也碰到楼主这种情况,是四通阀卡死在中间位置导致压缩机热保护。更换压缩机,四通阀,毛细管组件,清洗内外机管道后解决的,特麻烦!
发表于 2015-2-8 10:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
比我还牛,,初生牛黩不怕虎啊,遇到问题先现察,▂
发表于 2015-2-8 11:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
电辅热开了不?现在的天气冷,压力最多也就是3个多,
 楼主| 发表于 2015-2-8 19:08:16 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-2-8 04:54
我的神啊,你冷媒是否不要钱?你加冷媒是否心里没低(你不清楚多大空调应该加多少)。加了放,放了加。那有 ...

我先是加了一点!看到压力加的!以为坛子里没有多少了!后来看到空调 铭牌上面写得很清楚,才知道加多了!我也是后来拿了电流表来测电流已经 有6.3A了!呵呵, 顺便说一下,氟是从厂里搞出来的!!
 楼主| 发表于 2015-2-8 19:10:15 | 显示全部楼层
715791848 发表于 2015-2-8 07:38
我前天也是,遇到效果不好,跟你情况一样,清洗内外机,效果依旧。就告诉客户,回家研究,过两天再搞。

清洗 内外机那是外行的做法了!只要看到没有堵得完全不成样子,就是看到翅片逢了!只要看得到,洗 不洗问题不是在这儿了!我从来不给客户洗外机,除非是愿意多加钱的客户了!呵呵,不知道是那个师傅教 你们的!!
发表于 2015-2-8 19:12:14 | 显示全部楼层
luozhihai780517 发表于 2015-2-8 19:08
我先是加了一点!看到压力加的!以为坛子里没有多少了!后来看到空调 铭牌上面写得很清楚,才知道加多了!我也 ...

难怪!!!冷媒真的不要钱。不是自己的孩子不心疼!!!
 楼主| 发表于 2015-2-8 19:12:56 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-2-8 08:05
多是四通阀或毛细管问题,可能是管路泄漏导致杂质进入。

应该不是杂质!可能还是四通阀了!因为加氟的时候,打到制冷,内机的蒸发器上面均匀的结的一层霜!没有看到那一根管子不结箱的 了!制冷时,发现外机没有热量!
 楼主| 发表于 2015-2-8 19:15:03 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2015-2-8 08:14
环境温度有多少?制热电流多少?热泵空调对环境温度要求很高,低于10度制热效果非常差。

呵呵, 我就是一挂机了!科龙的2002年的机器!1P家用的, 版主是不 是分析有点过了!家用的空调, 对环境温度也要求高吗?武汉的天气前几天天都是0度了!那不是空调别人都会差了啊!!
 楼主| 发表于 2015-2-8 19:16:14 | 显示全部楼层
嘿椒菲亚特 发表于 2015-2-8 08:42
板凳说的对,高压都那么高了,不可能是压机和四通阀的问题,你想排气不好,串气高压不会那么高,肯定堵了

我现在只怀疑是四通阀了!!根据高压的压力在波动了!电流是正常的,就是制冷的时候电流反而波动很大了!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:01 , Processed in 0.068461 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表