头第一次加氟遇到失败!

[复制链接]
发表于 2015-2-8 01:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
科龙1.25P的空调 ,用户反应不热!!上门去看, 果然是差氟!加吧!!不对啊!怎么氟还不够了!坛子里可足有不下于两公斤的氟啊, 试机一个小时,空调还是不热!手摸冷凝器,没得热量!!不好!氟加多了!回去拿氟和电流表!一测电流已经 6.3A了!铭牌上面标的4.7A!放氟!放到4.7A的样子,也不热, 打到制冷发现电流从1.5A到2.7A左右,波动很大!压力怎么加氟都只有0.3MPa,再换到制热,发现高压已经 2.6MPa了!铭牌上标的最大工作压力就是2.6MPa了!这时,空调 还是不热,放了氟抽空再加也是这样了!发现在制热的时候,高压从2.3MPa至2.6MPa波动!
再试机一个时,热量很明显是不够!
难到压缩机排气没力!还是师傅们说的四通阀漏气了!在我搞空调的维修生涯中还没遇到师傅们传说中的四通阀故障啊!!我想压缩机应该有力的, 可能是四通阀了!或是管路有堵和情况 了?师傅们分析一下了!谢谢!!
氟也浪费了!幸好还收了100块钱的成本费了!!!告知客户要换压缩机或是四通阀!我没给客户讲明很明显的故障, 只是告知,空调要拆下来检查 ,先检查压缩机是否正常,再检查管路和四通阀,工程量很大!成本也更高了![客户说用了几年的空调值不得大修了!我也放弃了!]
发表于 2015-2-8 01:19:33 | 显示全部楼层
应该毛细管堵了吧
发表于 2015-2-8 04:54:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 一代天骄136 于 2015-2-8 09:44 编辑

我的神啊,你冷媒是否不要钱?你加冷媒是否心里没低(你不清楚多大空调应该加多少)。加了放,放了加。那有这样修空调的。冬季制热,高压能达到26KG,怎可能是压缩机排气无力?四通换向阀串气也不会有那么高的压力。如果你实在不好判断该加多少冷媒,可以放完,定量加吗?
发表于 2015-2-8 07:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
我前天也是,遇到效果不好,跟你情况一样,清洗内外机,效果依旧。就告诉客户,回家研究,过两天再搞。
发表于 2015-2-8 08:05:54 | 显示全部楼层
多是四通阀或毛细管问题,可能是管路泄漏导致杂质进入。
发表于 2015-2-8 08:14:58 | 显示全部楼层
环境温度有多少?制热电流多少?热泵空调对环境温度要求很高,低于10度制热效果非常差。
发表于 2015-2-8 08:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
板凳说的对,高压都那么高了,不可能是压机和四通阀的问题,你想排气不好,串气高压不会那么高,肯定堵了
发表于 2015-2-8 08:47:17 | 显示全部楼层
堵了,多了,放掉抽空加氟
发表于 2015-2-8 09:04:32 | 显示全部楼层
你不会修空调,注意安全,别让它伤着!
发表于 2015-2-8 09:15:42 | 显示全部楼层
四通阀窜气,低压应该偏高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:22 , Processed in 0.060101 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表