楼主: 王吉亮WJL

11千瓦电机交流接触器启动困难

[复制链接]
发表于 2015-2-8 11:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
看一下所用元件与电路参数是否相符合、元件是否质量差、控制电路是否有问题?
发表于 2015-2-10 17:16:17 | 显示全部楼层
同意7楼的说法  可以在启动时测电压
发表于 2015-2-14 23:11:29 | 显示全部楼层
如果是没有接负载线路启动正常,接负载后就不正常了,那就是变压器至负载之间三相主线压降大。
发表于 2015-2-15 18:53:48 | 显示全部楼层
线路太细或是接触不良。
发表于 2015-2-19 22:22:00 | 显示全部楼层
如果你用7.5KW启动没问题说明你线路没有接错,这种现象为交流接触器不能吸合,原因是电机启动时电压降低太多使得线圈达不到吸合电流,造成电压降太大的愿意可能是:一、变压器小,一般要求单台电机的功率不能超过变压器容量的三分之一,否则就不能用直接启动法。二、导线太细或者距离太远,因为启动时电流大,线路压降也大。三、连接线路有接头接触不良。
发表于 2015-2-20 21:01:43 | 显示全部楼层
电压降太大了,接触器线圈电压不够,可以换另外两相电试下,也可以换别的接触器试试。