楼主: 珍惜眼前人

亲们为啥海信35空调外机没有毛细管只有单向阀!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-2-6 07:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢李师傅!谢谢大家伙!的确有一段是多公分的直管子,而且里面有喷发的声音!
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢李师傅!谢谢大家伙!原来这只单向阀也起节流的作用啊!可是制热时刚开始高压2.0左右效果挺好的,十分钟左右高压降到1.0左右,出风口20度左右。但是外机高压出口处的管子还挺烫手的!此时单向阀有不规则的喷发声。
发表于 2015-2-6 10:18:46 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-2-5 22:09
毛细和单向阀的形式改了,做在一起的,外机有一段10多公分长的直管子就是,用消音泥包着的,两通阀附近的 ...

这种节流配件学名叫做可变孔板。
发表于 2015-2-6 10:19:15 | 显示全部楼层
变频维修工 发表于 2015-2-5 22:20
现在海信有些机型节流是用节流阀代替毛细管了。

可变孔板节流。
发表于 2015-2-6 11:09:54 | 显示全部楼层
珍惜眼前人 发表于 2015-2-6 10:05
谢谢李师傅!谢谢大家伙!原来这只单向阀也起节流的作用啊!可是制热时刚开始高压2.0左右效果挺好的,十分 ...

现在是修好了吗?
发表于 2015-2-6 11:21:18 | 显示全部楼层
横空 发表于 2015-2-6 10:18
这种节流配件学名叫做可变孔板。

果然是见多识广的大师傅。
发表于 2015-2-6 11:57:59 | 显示全部楼层
它确实是没有毛细管组而是用短管节流阀
手把手里面有专门的介绍
发表于 2015-2-6 18:01:04 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-2-6 11:57
它确实是没有毛细管组而是用短管节流阀
手把手里面有专门的介绍

涛哥,这种节流器件学名叫做可变孔板节流阀,也叫节流孔板。
发表于 2015-2-6 18:03:44 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-2-6 11:21
果然是见多识广的大师傅。

尺有所短寸有所长,互相学习
发表于 2015-2-6 19:28:37 | 显示全部楼层
那个是节流阀吧!里面也有过滤网的,一般过滤网脏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:54 , Processed in 0.054657 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表