楼主: 一代天骄136

四通换向阀轻微串气造成空调(不制热)制热效果差

    [复制链接]
发表于 2017-1-8 12:06:40 | 显示全部楼层
当然吗,制热时压力更高,所以就会出上述问题
发表于 2017-1-11 16:40:30 | 显示全部楼层
老师傅传经,非常赞
发表于 2017-1-11 22:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,今天遇到格力26定频一台制热不好,外机结冰,测高压10,拔线加氟,加一会,换制热,还是10,压机出气口温温的不烫手,您遇到的四通阀串气的排气口烫手吗?
发表于 2017-5-23 13:16:50 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-2-5 09:13
这是在修理完成后的总结,实际维修中没有写的那样顺利。这台空调我修了大半天才好的。

这台机器是拉机维修的吧?四通阀焊接放水里怎么操作的?空调维修的少,请指教?
 楼主| 发表于 2017-5-23 13:40:11 | 显示全部楼层
mengfeixiang189 发表于 2017-5-23 13:16
这台机器是拉机维修的吧?四通阀焊接放水里怎么操作的?空调维修的少,请指教?

一般不是单独取下四通换向阀,而是从连接四通换向阀的延长下一个接口整体取下。记住方向,然后再一个一个取下焊接在新的换向阀上(新的换向阀最好放在水里)最后连接到系统管路!
发表于 2017-5-23 15:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主指教,不胜感激。
发表于 2018-5-31 07:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
学习当中,感谢分享
发表于 2018-5-31 07:27:08 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
发表于 2018-6-25 18:33:28 | 显示全部楼层
很好的维修经验,学习了
发表于 2019-1-5 09:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
高手  向你们学习了