楼主: 天津老李

树立信心变频空调没那么难修——海信空调35/27FZBHJ不制热

    [复制链接]
发表于 2021-12-12 16:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-12-22 06:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-2-4 23:01
直接送220给外机,单独启动室外机,外机主板会驱动模块使压机和风机运转,还有四通阀 ...

只有220没信号怎么启动呢
发表于 2021-12-22 06:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
朱百万 发表于 2015-2-5 21:35
外机电路板上有一个开机键的,可以试试外机工作情况。

朱师傅你说的那个开机键我怎么没看到过,是我修的主板太少,向你学习一下
发表于 2021-12-22 21:10:10 | 显示全部楼层
好技术,值得学习
发表于 2021-12-23 08:44:03 | 显示全部楼层
这种板子后面有好几个0欧的电阻,后几批板就没有这些电阻了,应当是公司发现了这些问题。
发表于 2021-12-27 14:59:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-1-28 18:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
nnx100 发表于 2018-6-8 19:12
好文,学习了,关于为何没有报通信故障,推测一下,请专家指正
1、24V有跳变,说明24v环路是正常的,也就是 ...

师傅说的很对,测跳变电压,测电流在这种情况下也不能完全证明通信正常,说明了常用手段的局限性。
发表于 2022-3-10 20:27:07 | 显示全部楼层
思路清晰为老师傅点赞
发表于 2022-3-31 17:31:10 | 显示全部楼层
有思路,维修切入准确,学习了
发表于 2022-3-31 20:37:03 | 显示全部楼层
会修板子的师傅越来越少了