蛋糕店展示柜换压缩机

[复制链接]
发表于 2015-1-30 17:54:06 | 显示全部楼层
毛细管原机应该是用1.5mm内径至少1.8米长以上吧,
发表于 2015-1-30 17:58:46 | 显示全部楼层
这种风冷蒸发器展示柜,又是四面玻璃,虽说玻璃是双层真空,但保冷还是差,开停频繁,应该会有3分钟强制停机功能,但还是开停频繁,毛细管设计不当,还是容易挂的。
发表于 2015-1-30 18:06:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-30 18:07:25 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-30 17:54
毛细管原机应该是用1.5mm内径至少1.8米长以上吧,

毛细管内经应该在1.0和1.5mm之间,估计1.2mm多,外露的有1米,具体多长不知道
 楼主| 发表于 2015-1-30 18:09:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-30 18:06
看参数分析,毛细管偏长或有堵塞现象。
这就造成:
高压偏高,低压偏低,过冷度大,氟量偏多。

加的氟基本接近标注,但绝对没超过铭牌标注
发表于 2015-1-30 18:09:21 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-1-30 18:07
毛细管内经应该在1.0和1.5mm之间,估计1.2mm多,外露的有1米,具体多长不知道

1.0和1.5mm之间

那是天差地远之别。
发表于 2015-1-30 18:11:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-30 18:11:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-30 18:06
看参数分析,毛细管偏长或有堵塞现象。
这就造成:
高压偏高,低压偏低,过冷度大,过冷度7k,氟量偏多。 ...

高压偏高,低压偏低,过冷度大,氟量偏多。
很容易造成液压缩现象。


液击个头,你到底懂不懂风冷蒸发器系统啊?
发表于 2015-1-30 18:13:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-30 18:11
过冷度太大,
其原因是毛细管偏长。

那要多长多细啊?
发表于 2015-1-30 18:16:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 14:12 , Processed in 0.056071 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表