楼主: 非子

浅说空调制热状态外机起霜不全

  [复制链接]
发表于 2015-1-28 13:50:08 | 显示全部楼层
这个真的课本上学不到的~
没有一定的经验还真给难住了~
收藏学习
发表于 2015-1-28 14:00:47 | 显示全部楼层
有一事不明,请教楼主,你所说的“遂拆掉内热交清洗复位”,这不是要动焊而且要抽空加氟,也太麻烦了吧,如果是我理解错误,想请教楼主清洗细节,内热交背面不拆出来不太容易清洗。
发表于 2015-1-28 14:02:07 | 显示全部楼层
非子学名妃子
爱妃今天表现不错,朕赐你今天陪朕就寝
把剩下的两个故障案例也给朕讲下
发表于 2015-1-28 14:05:46 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,刚学制冷方面,受益匪浅,又学到一个知识点。
发表于 2015-1-28 15:02:44 | 显示全部楼层
感谢分享啊。
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:10:46 | 显示全部楼层
flydragonstudio 发表于 2015-1-28 14:00
有一事不明,请教楼主,你所说的“遂拆掉内热交清洗复位”,这不是要动焊而且要抽空加氟,也太麻烦了吧,如 ...

柜机的内热交相对还是好拆的。不是有连接的衲子冒么。从哪儿拆开。。呵呵。完了后按照新空调安装程序排空就可以了。注明22系统。410的要抽空哟!
发表于 2015-1-28 16:18:31 | 显示全部楼层
非子 发表于 2015-1-28 16:10
柜机的内热交相对还是好拆的。不是有连接的衲子冒么。从哪儿拆开。。呵呵。完了后按照新空调安装程序排空 ...

感谢解惑,知道了,不过也是有些麻烦的。
发表于 2015-1-28 17:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,对新手很有帮助
发表于 2015-1-28 18:24:10 | 显示全部楼层
我修了一个格力空调2P,外机就是不化霜,外机传感器换了一个也是不管用,量电压2.8V。拔掉是4.9V,应该也正常。也许是内机板有问题,正想搞一块换了,还没底。
发表于 2015-1-28 18:47:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!