空调没有化霜功能怎么修改

[复制链接]
发表于 2015-1-27 07:42:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一个奥克斯35定速空调,效果很差,看外机霜已满,但室外机有截断的外机管温线头20厘米,于是想可能是内机没有接线,直接就将内机的壳子拿下,把电脑板拿出来,可是怎么也找不到化霜线或者插头之类的,所以试想能更改一下化霜功能吗?(不换万用板)
发表于 2015-1-27 08:01:45 | 显示全部楼层
第一,有可能内外机不配套;第二,内机管温阻值不对;第三,氟利昂不够。
发表于 2015-1-27 08:03:19 | 显示全部楼层
应该都有化霜功能的,即使没有室外机感温头的,也会设置成一定时间化霜。
发表于 2015-1-27 09:03:14 | 显示全部楼层
不行的话在四通阀之间弄一个冰箱知音,控制一段时间化霜!
发表于 2015-1-27 09:18:52 | 显示全部楼层
只要不是万能板都有化霜功能的,其它就是万能板也有化霜的。
发表于 2015-1-27 13:34:44 | 显示全部楼层
就像二楼说的那样,不是一套的。
发表于 2015-1-27 13:51:56 | 显示全部楼层
没有结露检测
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
现在是外机有管温探头及连接线及插头,内机没有发现
发表于 2015-1-28 17:33:40 | 显示全部楼层
应该不配套
发表于 2015-1-28 18:27:01 | 显示全部楼层
城北家电 发表于 2015-1-27 09:03
不行的话在四通阀之间弄一个冰箱知音,控制一段时间化霜!

好法子,告手