电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 乌海宇翔

热力膨胀阀

[复制链接]
发表于 2015-1-22 14:42:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,


14.gif
发表于 2015-1-22 14:44:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,

到今天我才真正明了你对膨胀阀一窍不通。
发表于 2015-1-22 14:46:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,

那是一个计算过热度参考值,因为蒸发器管路长,压损大,末端回气温度不等于饱和压力,所以产生过热度,透过外部均压管补偿压力。
发表于 2015-1-22 14:48:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,

你可以放年假了,提早过年了。
发表于 2015-1-22 14:55:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-1-22 15:15 编辑
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,


就以R-12蒸发温度10度(0.278MP),压力降0.02MP,所以实际末端(外部均压管)的压力=0.78-0.02=0.276MP,不等于饱和压力0.278MP。
发表于 2015-1-22 15:00:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,

去翻翻书本看膨胀阀外平衡与内平衡是怎么作用的,不要在出糗了,求求你给自己留点余地。
发表于 2015-1-22 15:03:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,


你的歪理狗 屁不通,走到那里也是**不通。没有一个你能扯上的。
发表于 2015-1-22 15:11:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,


所以说蒸发器压力损失0.02MP,末端饱和温度是9度,经由感温包感测外部均压管旁的管温(假设15度),所以计算出过热度15-9=6度,而不是15-10=5度,6度才是真实的过热度,阀口的开启才会正确。
发表于 2015-1-22 15:19:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-1-22 15:21 编辑
力博特 发表于 2015-1-22 14:34
你我之间必有一个眼花,需要休息几天了,


而这个压力降数值刚好也符合了压力下降值不超过饱和温度1度的标准。也就是说蒸发温度由入口的10度,到出口的9度(以饱和压力比对,不是实际测量),刚好下降1度,不超过1度规范。
发表于 2015-1-22 15:42:24 | 显示全部楼层
有整本的书下载吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 23:34 , Processed in 0.059261 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表