 楼主| 发表于 2015-1-20 20:26:31 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-20 20:24
这种调整法是低压停机控制方法适用。

那要是不是低压停机的呢 改怎么调呢 请指教
发表于 2015-1-20 20:30:29 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 20:26
那要是不是低压停机的呢 改怎么调呢 请指教

那就看设备的要求,空调以蒸发器不结霜,也就是低压保护值不低于0度对应的压力。
发表于 2015-1-20 20:35:25 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 20:26
那要是不是低压停机的呢 改怎么调呢 请指教

冷库不做低压停机,压差1KG就可以了。低压保护值也是0KG。
 楼主| 发表于 2015-1-20 20:35:30 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-20 20:30
那就看设备的要求,空调以蒸发器不结霜,也就是低压保护值不低于0度对应的压力。

明白了  谢谢大师指点  我休息了 大师也早点休息吧
发表于 2015-1-20 20:37:05 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 20:26
那要是不是低压停机的呢 改怎么调呢 请指教


冷库保护值为0KG,用意是防止漏F時外气入侵。
发表于 2015-1-20 20:54:22 | 显示全部楼层
  冷风机为南京的产品
  1*15匹一对一 24000H  差不多DL185风机  37600W   TGEX11  
  1* 6匹一对一 14000H  差不多DL80 风机  16200W   TEX2+05#
  1*6匹低温一对一6000H 差不多DJ30风机   4600W    TEX+03#
修正下来都很合适得很,稍微正规军就是不一样
发表于 2015-1-20 21:06:53 | 显示全部楼层
新风除湿???   
恒温除湿,这样的配置是差了很多,重点被lkk说到了,很多设备分组进蒸发器(风机迎风面、蒸发器回风面)再回冷凝器,又进蒸发器
如果是新风除湿,增加段式效果更好,就是蒸发箱结构错误!
发表于 2015-1-20 21:09:50 | 显示全部楼层
管子接头都是自己焊的还是用活接,做冷库和一般的制冷设备区别大吗
发表于 2015-1-20 21:13:56 | 显示全部楼层
1074007820 发表于 2015-1-20 21:09
管子接头都是自己焊的还是用活接,做冷库和一般的制冷设备区别大吗

这个是基本全焊接                                             
发表于 2015-1-20 21:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 23:37 , Processed in 0.056886 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表