前段时间的工地结束了 给大师们分享一下配置

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:36:15 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-20 19:30
一般所谓除湿机就是只除湿不降温,这样除湿效果最好,但如果在冷藏库里除湿,靠除湿机那就作用不大了,因 ...

湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库湿度可以降下来 除湿机风口有个电加热管4.5KW 用来加热蒸发器出来的冷风的 蒸发器很小 只有两匹挂机蒸发器那么大 所以是机组配大了 有没有什么好办法改一下 因为如果要换压缩机和风箱就太麻烦了 库体要拆几块板 压缩机和风箱都在库顶
发表于 2015-1-20 19:39:48 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:27
是的 甲方要求湿度必须要在30-70之间 现在一共三台除湿机 配置是一样的 管道也差不多长 大点的冷藏库湿度 ...


这可能必须利用电加热达成除湿,也就是在除湿机的回风口加装电热管(瓦数不必太大),提升回气温度,增加蒸发温度与回气温度的温差,达成除湿目的,类似机房空调原理,湿度过高就加热电热管。
发表于 2015-1-20 19:41:48 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:36
湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库 ...

都有电加热了,那就头大。
发表于 2015-1-20 19:43:35 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:36
湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库 ...

除湿机风口有个电加热管4.5KW 用来加热蒸发器出来的冷风的

电加热是在出风口还是进风口(回风口)?
发表于 2015-1-20 19:45:50 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:36
湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库 ...

如果电加热是在出风口,那他就只考虑除湿,也就是说只除湿不降温,这样用在降温的冷藏库就不适合了,你把电加热改到回风口试试。
发表于 2015-1-20 19:48:02 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:36
湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库 ...

只有两匹挂机蒸发器那么大 所以是机组配大了

应该不是机组配大,配大了,蒸发器小了更容易除湿。
发表于 2015-1-20 19:51:23 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:36
湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库 ...

原来除湿机是光只有除湿作用,这是除湿机标准设计,跟一般家用除湿机一样,空气先经过蒸发器再经过冷凝器加热,所以空气温度不下降,这样露点温度不降低,蒸发温度就不必低,除湿的效果才会好。
发表于 2015-1-20 19:53:19 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:36
湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库 ...

但现在是放在冷藏库里,空气温度必降低,所以这种除湿机已不合适,必须做更改,改成加热回气温度,而不是加热出气温度。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
非不能而不为 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-1-20 19:55:41 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:36
湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库 ...

现在要把除湿机改成降温除湿,类似空调机的除湿功能,既降温又除湿。
发表于 2015-1-20 19:57:03 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-1-20 19:36
湿度要求百分之30到70之间  以前也没搞过除湿机 这里用的除湿机也是三洋5P机组  问题是现在小点的冷藏库 ...

把除湿机的电加热管改位置应该就OK了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 23:37 , Processed in 0.061095 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表