发表于 2015-1-21 16:51:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 14:12
1*15匹一对一 24000H  差不多DL185风机  37600W   TGEX11  
  1* 6匹一对一 14000H  差不多DL80 风机  ...

可悲啊,楼主是风冷蒸发器,蒸发温度会取-10度?
发表于 2015-1-21 16:54:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 14:37
6匹低温一对一6000H 差不多DJ30风机   4600W    TEX+03#
这个冷冻也是几经周折才调试好

又是在射箭画靶,楼主库温不低于-20度,这就必须把库温控制在-20~-25度,-25度停,-20开,蒸发温度就是设计在-30度,你会设计在-35~-40度,只不过彰显你的无知。
发表于 2015-1-21 16:56:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 14:23
6匹一对一 14000H  差不多DL80 风机  16200W   TEX2+05#

6p的冷藏机组,蒸发温度-10度,30度的冷凝温 ...

你的意思是说你以前用库宝的表都是胡说 八道啰。还真是会变啊。
发表于 2015-1-21 16:58:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 14:37
6匹低温一对一6000H 差不多DJ30风机   4600W    TEX+03#
这个冷冻也是几经周折才调试好

照你这逻辑,死人都能说成活人,反正先射箭再画靶,蒙着眼睛都会中。
发表于 2015-1-21 17:00:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 15:09
你想要说的什么,大师兄早已准备好了板砖,
想跟你大师兄比试高低,还得再投一次*,

没有实务经验就不会害人啦。做人也不要这么没原则,初一十五不一样。
发表于 2015-1-21 17:01:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 14:37
6匹低温一对一6000H 差不多DJ30风机   4600W    TEX+03#
这个冷冻也是几经周折才调试好

搞清楚你以前是怎么说的,你是说冷冻库是取冷凝温度30度,蒸发温度-10度,不是取-35~-40度,要不要我把你说的话叫出来。
发表于 2015-1-21 17:08:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 14:37
6匹低温一对一6000H 差不多DJ30风机   4600W    TEX+03#
这个冷冻也是几经周折才调试好

在膨胀阀的配置上,一直在怀疑你的合理性。
你的计算方式和选型上与厂家的配置相差甚远。

厂家在配置膨胀阀时,是
根据压缩机制冷能力参数表,按照制冷能力最大化来配置。

如:
MT64 压机,冷凝温度30°
蒸发温度-10度,制冷能力10.23kw
蒸发温度-5度, 制冷能力12.9kw

        膨胀阀5号芯,蒸发温度-10度。压差0.6mp,制冷能力是11kw
     你选的: 3号芯,蒸发温度-10度,压差0.6mp,制冷能力是6kw

通过对比可知,
在低气温下,3号芯与5号芯,其制冷能力相差近一倍,
如果选3号芯,热负荷较大或除霜后,就会出现蒸发器部分结霜,而部分不结霜的现象
这就是在膨胀阀的配置上,楼主常让维修师傅换膨胀阀,因而屡屡出错的原因



凡走过必留下痕迹,你说过的话不会不承认吧。
发表于 2015-1-21 17:11:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 14:23
6匹一对一 14000H  差不多DL80 风机  16200W   TEX2+05#

6p的冷藏机组,蒸发温度-10度,30度的冷凝温 ...

表面上你口不出重话,内心里比谁都毒,能随时把自己说过的话,一夕翻转又否认的,之后又有一套新说词的,这种人令人不齿。
发表于 2015-1-21 17:20:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-21 14:37
6匹低温一对一6000H 差不多DJ30风机   4600W    TEX+03#
这个冷冻也是几经周折才调试好

这些是你对膨胀阀选用的说法:


1。化霜后或库温较高时,压机开始制冷,在外风机有压力控制器的情况下,即高压维持在1.2mp左右时,

麻烦有心的朋友测试一下低压压力。

看看在压机初始运转状态下,低压压力能否升高至0.25mp,蒸发温度-10度左右。


2。我的原话是:
   低气温下,高压维持在1.1-1.2mp左右时,内机化霜完毕或库温较高时,压机初始运转阶段,蒸发器过热度较大,管温较高,系统的蒸发温度可达到-5至-10度。此时系统的制冷能力呈最大化。
   随着库温的下降,蒸发温度也会随之下降。


3。以3p谷轮半封压机为例,-18度库温。

在冷凝温度50度,蒸发温度-25度时,其制冷能力为2550w

DANFOSS的3号芯,在压差1.6mp,蒸发温度-25度时,其制冷能力约为 5.2kw

在同样高温高压下,膨胀阀的标称制冷能力比压机的制冷能力高一倍,
你能说阀口开启过大,夏季降不下温吗。


就以这个例子来说明:
  15个立方 库温要求-15到-20 3P的空调式外机 蒸发器用的是风冷DD22 膨胀阀是TX2 3#阀芯 管道长3米多点 调试的时候温度降的也挺快的 半个多小时就降到-18停机了 回气管结霜刚好到机头 气温10度左右 低压0.2 高压10 这个库是我师父配的 不知道有没有哪里不妥  平时问他  他也不怎么教我

你能解释上述现象吗:
    压差10kg,3p机,3号芯,低压可以达到0.2kg,蒸发温度-37度。
  根据上述数据,能否判定:夏季,低压过高降不下来


4。所有的证据都表明,你的膨胀阀配置理论与参考的数据都是错误的。
这些证据是:实际配置,膨胀阀厂家提供的选配原则



连个膨胀阀的设计都漏洞百出,书本理论也是错误连连,

居然将自己打扮成至尊至上的人间高手。指责同行,本年度内反被求助者奚落了多次。

该醒醒了,理论大师。







5。在膨胀阀的配置上,一直在怀疑你的合理性。
你的计算方式和选型上与厂家的配置相差甚远。

厂家在配置膨胀阀时,是根据压缩机制冷能力参数表,按照制冷能力最大化来配置。

如:
你是怎么批判我的说法的,现在为了掩饰你的无知,又弄一套新说法来佐证我的方法,而这套新说法又跟你以前的说法不同,所以说你是个可怜虫。

发表于 2015-1-21 17:43:22 | 显示全部楼层
冷库没做过,不知道怎么做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:14 , Processed in 0.060894 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表