公寓配电室因为楼层用电漏电而跳配电室总闸

[复制链接]
发表于 2015-1-19 21:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
公寓配电室因为楼层用电不定时漏电而跳配电室总闸,用兆欧表怎么检测,来找出有漏电故障的那一路用电回路呀。
发表于 2015-1-19 21:48:51 | 显示全部楼层
确定是漏电跳闸?还是过载跳闸?如果是漏电,关闭每一分支负载,先用兆欧表一表笔接配电箱金属部分一表笔接触电源线.然后测量每一支路查找,但为了安全一定要停电检测
发表于 2015-1-19 21:51:43 | 显示全部楼层
你能确定是漏电跳,不是用户电器问题?
发表于 2015-1-19 22:15:08 | 显示全部楼层
什么叫配电室总闸呀,建议你把线路理清了,总开关,分总开关,用电设备采取什么保护方式等等,,,,然后结合实际,具体决定方案。然后分段检测线路间绝缘,(必须断电,做好安全保护措施)。
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:02:09 | 显示全部楼层
回复沙发和板凳:确实是漏电跳闸
发表于 2015-1-23 22:04:05 | 显示全部楼层
更换大一点的漏电电流开关

发表于 2015-3-16 16:00:40 | 显示全部楼层
在配电系统电路中,漏电的选用,需要达到逐级跳闸,漏电断路器的漏电电流的大小选用配合系统线路。只有这样才能缩小故障点,你说的这种总闸跳闸,为什么分闸漏电没有跳?我在维修中经常碰到漏电断路器内部损坏,就会出现不稳定跳闸
发表于 2015-3-16 16:05:30 | 显示全部楼层
我在补充一下在检查线路用摇表的时候,所谓断开电源中必须包括零线。
发表于 2015-4-13 15:47:00 | 显示全部楼层
那就一个楼层一个楼层的查呗,没明白你想问什么