电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 547776065

5P空调跳闸

[复制链接]
发表于 2016-6-26 12:09:32 | 显示全部楼层
飞龙余驾F 发表于 2016-6-21 16:28
你这是瞎扯。
零线和地线相通没有问题。
楼主的问题好处理。

你才是瞎扯,你说的是电,我说的是空调,空调上哪一个零线和地线是想通的,你相通的话一般就是压缩机或者风扇电机漏电了,你把空调的的零线和外壳接起来试试,大多数会跳闸
发表于 2016-6-26 12:09:53 | 显示全部楼层
飞龙余驾F 发表于 2016-6-21 16:28
你这是瞎扯。
零线和地线相通没有问题。
楼主的问题好处理。

你才是瞎扯,你说的是电,我说的是空调,空调上哪一个零线和地线是想通的,你相通的话一般就是压缩机或者风扇电机漏电了,你把空调的的零线和外壳接起来试试,大多数会跳闸
发表于 2016-6-26 12:10:48 | 显示全部楼层
飞龙余驾F 发表于 2016-6-21 16:28
你这是瞎扯。
零线和地线相通没有问题。
楼主的问题好处理。

你才是瞎扯,你说的是电,我说的是空调,空调上哪一个零线和地线是想通的,你相通的话一般就是压缩机或者风扇电机漏电了,你把空调的的零线和外壳接起来试试,大多数会跳闸
发表于 2016-6-26 13:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2016-6-26 13:22 编辑

视乎漏电开关是三极还是四极,三极的只关断相线,N线不能关断,N线在供电商的变压站处连接接地极的,会量到和地线相通的,要拆开N线再量
发表于 2016-6-26 13:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
保护器件是漏保,万用表必需用有兆欧档的,最好还是用电孑兆欧表,压机作500v直流下的绝缘测试,其他部分作250v测试
发表于 2016-6-27 09:08:54 | 显示全部楼层
城北家电 发表于 2016-6-26 12:09
你才是瞎扯,你说的是电,我说的是空调,空调上哪一个零线和地线是想通的,你相通的话一般就是压缩机或者 ...

很高兴你能这么激动,这样就有讨论问题的氛围了。

你说的是有道理的。

“大多数会跳闸。”很对。

室外机进线端,L1、L2、L3、N、Pe,你把N和Pe连起来,你看跳不跳。

你再看看楼主提出问题的情形,你看我说的思路与没有道理。

先从简易的、明显的地方入手,能快速缩小故障范围。

不然,忙乎半天,可能最后发现问题就在最简单的地方。
发表于 2016-6-27 09:13:47 | 显示全部楼层
城北家电 发表于 2016-6-26 12:09
你才是瞎扯,你说的是电,我说的是空调,空调上哪一个零线和地线是想通的,你相通的话一般就是压缩机或者 ...

其次,跳闸你要分清楚原因。是漏电保护引起,还是过流引起?如果有漏电,没有漏电保护的普通断路器何时会跳闸,何时不会跳闸?如果有过流,是压缩机堵转瞬间跳闸、还是过载一会才跳闸、还是因为缺相跳闸?你不顾具体情况,以偏概全,这是个严谨的想法?
发表于 2016-6-27 09:34:18 | 显示全部楼层
飞龙余驾F 发表于 2016-6-27 09:13
其次,跳闸你要分清楚原因。是漏电保护引起,还是过流引起?如果有漏电,没有漏电保护的普通断路器何时会 ...

自己回复自己一下。

从楼主描述的现象看,不是“过载一会才跳闸”。

这样的现象,我还真碰到过一起。不过当时我是个旁观者。

空调压缩机内面锈坏了,电路并没有问题。(量压缩机电源线和地,是通的)

室外机通电,暂没问题。

等一会,压缩机一启动,就跳了。

后来更换了压缩机,OK。

在故障前压缩机尚可以工作,只是振动明显很大,后来就翘辫子了。表现是上级断路器跳闸了。上级断路器没有漏电保护,就一普通微型断路器。哪天我把这个整理一下给大家共享。还有照片。

上述经历供楼主参考。

也期待楼主公布故障真相。
发表于 2016-6-27 09:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2016-6-27 09:44 编辑
飞龙余驾F 发表于 2016-6-27 09:08
很高兴你能这么激动,这样就有讨论问题的氛围了。

你说的是有道理的。


三相漏保一定不跳的,除非N和PE间存有很高的电压差,这情况发生在缺相高负载运行时,
发表于 2016-6-27 11:33:01 | 显示全部楼层
看电源是不是把地线当零线用了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 21:07 , Processed in 0.055304 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表