5P空调跳闸

[复制链接]
发表于 2015-1-19 20:24:15 | 显示全部楼层
(零线跟地线是相通的)是漏电保护器肯定会跳闸的
发表于 2015-1-19 20:38:03 | 显示全部楼层
首先 零线跟地线不能通的。。。。 如果没接外机空开不跳 就先查查 压缩机阻值是否平衡。。。是不是有接地的  在就是风机  四通阀。排除法 试试  连接外机  所有的一个个的拔下来试试  祝你好运!
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
维修学习zbg 发表于 2015-1-19 19:57
量的是插头?

不是,是漏掉开关
发表于 2015-1-19 21:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
通的话肯定会跳闸的
发表于 2015-1-19 22:00:52 | 显示全部楼层
查查外机接线柱桩和接线端子,我碰到这种情况怎么也查不出,最后才查出是接线端子和外壳碰了
发表于 2015-1-20 09:38:23 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的情况,零线和地线是通的。  可是另外一台同样是通的却可以正常运转。
 楼主| 发表于 2015-1-20 12:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
tuxiguanle 发表于 2015-1-20 09:38
我也遇到了同样的情况,零线和地线是通的。  可是另外一台同样是通的却可以正常运转。

对,他这也是这样的
发表于 2016-6-19 12:36:52 | 显示全部楼层
零线和地线是不能通的
发表于 2016-6-19 14:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2016-6-19 14:07 编辑
547776065 发表于 2015-1-20 12:20
对,他这也是这样的


零线和地线在正常的供电系统是相通的,零线是在供电变压站处接地,地线是在用户端连接地网或地极,这种叫TT系统,
发表于 2016-6-21 16:28:16 | 显示全部楼层
城北家电 发表于 2015-1-19 19:53
零线和地线要无穷大的,最起码也要几兆以上的阻值

你这是瞎扯。
零线和地线相通没有问题。
楼主的问题好处理。
第一步,看看开关容量对不对。
第二步,开关有没有漏电保护,如有,可能是漏电保护器作用了,要查漏电。
第三步,如果前两部都没问题,就室内机,室外机分开测量电流试试。
第四步,继续分线路检查。重点看看室外机电源部分接线有没有问题,特别是有没有搭地。
第五步,看看压缩机,特别看看是不是锈死了转不动了。这种情况也是一通电运转就跳闸。如果是,换压缩机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 17:36 , Processed in 0.054585 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表