5P空调跳闸

[复制链接]
发表于 2015-1-19 19:40:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去修一台5P的格力柜机上电就跳闸,断开外机连接线,剩下连接内机的电源线,就不跳了零线跟地线是相通的,线又没接错,真郁闷啊,请各位同行帮忙解答一下,谢谢!!!!!
发表于 2015-1-19 19:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
不接地线试一下,再查下地线不能当零线
发表于 2015-1-19 19:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
零线跟地线相通的是什么意思?
发表于 2015-1-19 19:50:22 | 显示全部楼层
零线和地线不能接在一起。
发表于 2015-1-19 19:50:51 | 显示全部楼层
看下外风机。四通阀。压缩机有没问题,一个个负载脱开线来检查,脱到哪个不跳了就是哪个的问题
发表于 2015-1-19 19:53:55 | 显示全部楼层
零线和地线要无穷大的,最起码也要几兆以上的阻值
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
维修学习zbg 发表于 2015-1-19 19:50
零线跟地线相通的是什么意思?

就是零线跟地线是通路状态
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
冰峰时空 发表于 2015-1-19 19:50
看下外风机。四通阀。压缩机有没问题,一个个负载脱开线来检查,脱到哪个不跳了就是哪个的问题

原来还用着的,就是把他拆下来又装上去之后就变成这个样子了
发表于 2015-1-19 19:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
量的是插头?
发表于 2015-1-19 20:09:14 | 显示全部楼层
零线和地线通了保安器肯定会跳的