楼主: 乌海宇翔

冰箱低环境温度下试机

[复制链接]
发表于 2015-1-19 08:56:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-19 09:38:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:39:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 08:56
有几个问题存在:
室温20度,R406A,其高压应在0.65mp左右表压,冷凝温度均值30度左右。
不应在0.95mp表 ...

0.95mp是刚加上制冷剂不久的压力,箱温降下后高低压都降低了,压力都是动态,而不是你说的固定压力
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:41:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 08:56
有几个问题存在:
室温20度,R406A,其高压应在0.65mp左右表压,冷凝温度均值30度左右。
不应在0.95mp表 ...

毛细管与回气管缠结不太标准

毛细管是和回气管一起出箱体的,方便穿出箱体缠绕在回气管上的,回气管也相当长一部分在箱外,制冷剂只加多了一点点而已
发表于 2015-1-19 13:19:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:17:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 13:19
化冰后,箱内温度0度。
20度左右气温,
开机后,R12高压也只是在0.7mp左右。

这是406,你说12做什么?现在制冷正常你又要说这说那
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:18:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 13:19
化冰后,箱内温度0度。
20度左右气温,
开机后,R12高压也只是在0.7mp左右。

而且原机压缩机是134,现在换的毛细管是0.9mm的,比原机毛细管内经也大
发表于 2015-1-19 15:02:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-19 18:28:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 15:02
R406A的高压压力,在同温下比R12压力要低。

气温低,有些问题不明显,尤其是更换不同制冷剂和毛细管 ...

冬天说夏天 ,夏天说冬天,还没完没了了,制冷剂后来也放了一点点,也没你说的那么多,我修的东西不知道被你诅咒了多少次了,不还是都正常过冬夏
发表于 2015-1-19 18:52:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 02:51 , Processed in 0.059268 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表