装个2灯2控,和师傅想法不一样

[复制链接]
发表于 2015-1-17 15:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我没做过水电安装,厂里要求装2个路灯,要求是2灯2控,开关面板是2个开关一体的开关板。师傅接的线和我的想法不太一样,请问我的接线方法有没有错?A图为师傅接线图,B图为我的想法
cc11728b4710b9125702e572c0fdfc039345227e.jpg
55e736d12f2eb938c26c687ed6628535e5dd6f3c.jpg
发表于 2015-1-17 16:24:09 | 显示全部楼层
除了一个是火线为公共线 和一个是零线是公共线 其他有啥区别
发表于 2015-1-17 16:27:13 | 显示全部楼层
开关控制L火线,接在零线,关掉开关整个线路带点,不安全。
发表于 2015-1-17 16:32:36 | 显示全部楼层
是啊谢谢学习了
发表于 2015-1-17 17:18:00 | 显示全部楼层
应该这样就行了
开关灯.png
发表于 2015-1-17 17:28:36 | 显示全部楼层
两图都一样,但是开关要关闭火线,两只灯能同时点亮吗、
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:38:14 | 显示全部楼层
395502034 发表于 2015-1-17 17:28
两图都一样,但是开关要关闭火线,两只灯能同时点亮吗、

2个开关是独立的,2位一体的开关。为了画图方便,我没有细画
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:39:03 | 显示全部楼层

应该不是这种吧,这是双联开关啊,我不是想接双联开关
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:41:13 | 显示全部楼层
如果说2图的效果一样的话,我个人觉得A图还不如B图呢,以为B图是颜色相同的线拧在一起不容易错
发表于 2015-1-17 19:21:52 | 显示全部楼层
两图原理一样   不同的是A图控制N线,整个线路会带电的。B图控制的L线  安全系数高点。