电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 飘飘爱

132立方冷库安装及试机

[复制链接]
发表于 2015-1-17 12:24:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-17 12:25:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 08:12
8P配上恒3H*2颗没有问题。

在低气温下,压机的制冷能力在化霜后或热负荷较大时,可达15kw左右,

连一个库都没搞过的就是只会鬼扯,楼主是中转库(冰淇淋是中转,成品拉来搞批发的),又是排管,你TM排管多久化霜一次?好几个月啊,中转库又是排管,本身的热负荷变化就不大,况且现在楼主是空库试机,什么时候热负荷大啦?鬼扯蛋大师。
发表于 2015-1-17 12:27:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 12:24
25P用上恒5H*2颗

膨胀阀配置的太小了,这就是低压过低,补氟过多,冷凝温度过低,库温降不下来的原因 ...


你怎么当初不教他换大一点?怎么在冷凝器做文章,9月天啊。
发表于 2015-1-17 12:29:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 12:24
25P用上恒5H*2颗

膨胀阀配置的太小了,这就是低压过低,补氟过多,冷凝温度过低,库温降不下来的原因 ...

低压2KG(R-22)对一个-18度的库会过低吗?水冷凝器喔。
发表于 2015-1-17 12:30:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 12:24
25P用上恒5H*2颗

膨胀阀配置的太小了,这就是低压过低,补氟过多,冷凝温度过低,库温降不下来的原因 ...

25P用上恒5H*2颗

膨胀阀配置的太小了


那要多大啊?
发表于 2015-1-17 12:32:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 12:24
25P用上恒5H*2颗

膨胀阀配置的太小了,这就是低压过低,补氟过多,冷凝温度过低,库温降不下来的原因 ...

R-22压力2KG,蒸发温度-15度,对一个-18C的库太低了吗?难怪你说要-10度。悲哀
发表于 2015-1-17 12:34:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 12:24
25P用上恒5H*2颗

膨胀阀配置的太小了,这就是低压过低,补氟过多,冷凝温度过低,库温降不下来的原因 ...

那以后冷冻库(-18度以下)就用空调机就OK啦,-18度的库蒸发温度-15度都太低了,这样对吧?鬼扯蛋大师,鬼扯功力可以吧。
发表于 2015-1-17 12:49:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-17 17:16:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 12:49
制冷能力和如何选择膨胀阀自己去分析吧。

4.gif



。我不懂这个库宝到底是白痴还是傻蛋,怎麽8P全封能用4P半封替代
发表于 2015-1-17 17:17:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 12:49
制冷能力和如何选择膨胀阀自己去分析吧。

白痴资料果然是白痴才看得懂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 00:30 , Processed in 0.060988 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表