132立方冷库安装及试机

[复制链接]
发表于 2015-1-16 21:43:47 | 显示全部楼层
看看.不说话
发表于 2015-1-16 21:54:07 | 显示全部楼层
你的匹配还是照你的经验吧,不是照我给你的建议(除了排管长度外),8P配上恒3H*2颗,3H制冷量约9KW(蒸发温度-29C,压差16bar),9kw*2=18kw比8P制冷量5.4kw大3倍多,冷凝器80M2散热量约24KW,你降低风机转速,算你20KW好了,整整比计算的9.9KW多出一倍,既使多出30%余量,也只需13KW,你这种匹配在排管蒸发器还混得过去,但在风冷蒸发器,夏季可能问题就多了,你这种匹配法在我这里的厨房管冷冷冻库常见,有的师傅照正规的计算匹配,有的师傅却依照经验(毛细管短,冷凝器大),结果同样都能达成所需温度,照经验的师傅靠的是冷凝器过大的压损,同样能降低蒸发温度(降低低压),但在使用问题与寿命上就不及正规的。
发表于 2015-1-16 21:59:01 | 显示全部楼层
现在是冬天,你那里至少气温在10度以下吧,什么问题都能被低气温掩盖,尤其是排管的热负荷起伏变化小,不像风冷蒸发器的起伏大,所以对匹配不正确的反应是迟缓,问题的严重性降低很多。
发表于 2015-1-17 08:01:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-17 08:12:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-17 08:21:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-17 11:53:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 08:01
你是说气温过高,冷凝温度接近60度,必须停机,等气温下降再开机吗?

丢人现眼啊,你连风机控制器推销员都不是,竟然将风机控制器的接口接低压,你TM还要不要脸啊。
发表于 2015-1-17 11:54:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 08:21
你是说冷库开机时要选择良辰吉日,高气温下,即使急死,也不能开机吗?

散热不良,你要开机搞死它不反对。
发表于 2015-1-17 12:01:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 08:12
8P配上恒3H*2颗没有问题。

在低气温下,压机的制冷能力在化霜后或热负荷较大时,可达15kw左右,


3.gif


你去跟你的粉丝说说吧,夏天,风冷蒸发器,水冷凝器,设计的设置温度-18度,25P用上恒5H*2颗,用风冷蒸发器怎么搞不下来?
发表于 2015-1-17 12:05:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 08:12
8P配上恒3H*2颗没有问题。

在低气温下,压机的制冷能力在化霜后或热负荷较大时,可达15kw左右,

你啊是个可怜虫,从开年到现在就出了5次糗啦。加油!要记得打破金氏世界纪录,不要脸要得第一名喔。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 00:35 , Processed in 0.060269 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表