前几天盘一冰柜铜管,完工后加制冷剂工作试机。意外发现个问题,请大师指教一下。冰柜压缩机和本身的标签上都写的R12制冷剂,我加的也是R12.但是现在冰柜工作在负压状态,开始以为是表的问题,可是后来看回气管结霜,想来是制冷剂有点多想放点出来,可是直接开表阀竟然放不出来,用手堵了一下还有点吸手的感觉。心里很是纳闷,大师们可以解释一下什么原因吗?冰柜也没有冰堵,制冷挺好的。强制开机4小时多一直正常工作。
发表于 2015-1-15 15:28:51 | 显示全部楼层
管子盘少了?或者有微堵
发表于 2015-1-15 15:41:51 | 显示全部楼层
毛细管节流太厉害,内盘管太短。
发表于 2015-1-15 15:45:44 | 显示全部楼层
估计是毛细管里堵掉了吧 冰箱最容易堵了
发表于 2015-1-15 15:50:56 | 显示全部楼层
制冷剂少了 或节流太强
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:52:23 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-1-15 15:28
管子盘少了?或者有微堵

但是现在看来制冷效果还行。我想知道这样以后用的时候会有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:53:39 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-1-15 15:41
毛细管节流太厉害,内盘管太短。

毛细管和以前用的一样啊。管子也一直都是这么盘的。????
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:54:35 | 显示全部楼层
上海维修 发表于 2015-1-15 15:45
估计是毛细管里堵掉了吧 冰箱最容易堵了

要说堵的话制冷效果还不错。凌乱了??
发表于 2015-1-15 15:55:55 | 显示全部楼层
【快捷维修】 发表于 2015-1-15 15:54
要说堵的话制冷效果还不错。凌乱了??

怎么说 怪天气 怪天气吧 ....
发表于 2015-1-15 15:58:55 | 显示全部楼层
【快捷维修】 发表于 2015-1-15 15:53
毛细管和以前用的一样啊。管子也一直都是这么盘的。????

毛细管阻压是多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-12 01:01 , Processed in 0.071183 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表