断电了还是有火花

[复制链接]
发表于 2015-1-15 18:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-15 20:08:05 | 显示全部楼层
工厂的零线对地线是会打火的。
发表于 2015-1-15 21:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
零线和地不是等电位,有电位差。
发表于 2015-1-15 21:52:22 | 显示全部楼层
一看回帖的就是干家电的不是电工 家电师傅只知道电容存电 但不知道电工也有电工的门道 大家都以为零线和地线是一回事 其实根本就不是一码事 零线对地电压有十几伏 这只是一般来讲的 你用电笔测不出是正常的  以后检测要检测线路对地电压值 这个可以保命的
发表于 2015-1-16 12:05:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyangan 于 2015-1-16 12:08 编辑

小心啊,有电器漏电了,零线肯定没有切断,而这零线又与其他电器连接,肯定带电了,只是电压较低手摸没什么感觉而已
发表于 2015-1-16 12:21:18 | 显示全部楼层
车间安全供电设施不完善所有设备应统一设有安全接地网络系统及三相五线制供电方式!
发表于 2015-1-16 13:09:51 | 显示全部楼层
可能是互感器线圈,储存的电吧。
发表于 2015-1-16 13:52:26 | 显示全部楼层
这个真心不懂,你有电工证吗。
发表于 2015-1-17 00:00:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 五行烧友 于 2015-1-17 00:07 编辑

零线回路不良,与地线形成压差,应该是同地位。小时侯学大人用接地线和零线接一个 6V--12V 的小灯泡用免费电,以前外线都是铝线氧化也严重。
发表于 2015-1-17 14:25:03 | 显示全部楼层
可能是你的变压器0线没有接地。三相不平衡,0线有电。有时还会麻,用测电笔是测不出来的,你万用表,测一下,一个接外壳一个接线头,看有多少电压。