电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: janake

断电了还是有火花

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:39:44 | 显示全部楼层
啊代8 发表于 2015-1-15 14:32
接触到的螺杆外壳与地有一定的导电阻值,可能外壳潮。
你应该是只切断零线,火线木有切断,这样只要下线有 ...

这个算不算感应电?
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:46:31 | 显示全部楼层
VIVO手机 发表于 2015-1-15 14:39
说明1你表坏了2加压机带电

表没有坏,外壳也不带电,我感觉奇怪所以来论坛求助的
发表于 2015-1-15 14:53:58 | 显示全部楼层
janake 发表于 2015-1-15 14:39
这个算不算感应电?

不是。。。
发表于 2015-1-15 14:54:33 | 显示全部楼层
妖气太重,赶快撤吧,要么找钟馗,要么找茅山道长
发表于 2015-1-15 14:55:39 | 显示全部楼层
楼主的配电柜哪里没有完全控制到。
有时间要重新理顺啊。不是开玩笑的。
发表于 2015-1-15 14:55:40 | 显示全部楼层
静电               
发表于 2015-1-15 14:59:27 | 显示全部楼层
你断电时没有把零线断开。零线不是地线,它在别的电路负荷中产生回路,跟地之间有电位差,你那里的地肯定很潮湿,所以线接地后会产生火花很正常!记住以后断电最好是不管零线、火线要全部断掉并做好“安全接地”的措施,这样才安全!
发表于 2015-1-15 16:24:34 | 显示全部楼层
零地之间有电压差。
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:51:55 | 显示全部楼层
勤劳的人 发表于 2015-1-15 14:59
你断电时没有把零线断开。零线不是地线,它在别的电路负荷中产生回路,跟地之间有电位差,你那里的地肯定很 ...

我觉得您分析的很有道理,我们厂里的电控柜,零线没有开关。所以只断得了火线,感谢您的解答,受教了!
发表于 2015-1-15 18:54:58 | 显示全部楼层
172203j4khtbr4sqr43etw.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 16:05 , Processed in 0.059025 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛