查看: 7518|回复: 35

断电了还是有火花

[复制链接]
发表于 2015-1-15 14:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是新手电工。在化纤厂里上班,螺杆加压机后面的加热件断线了,我就跑到电控柜去,把对应的断路器给断了,并用万用表和电笔都测试了断线部分确认没电了才动手的,可是我接线的时候,把线头不注意掉在螺杆外壳上竟然起火花了,吓了一跳,我还以为谁帮我给送电了的?电笔测试没电,咦,那为什么有这么明显的火花?

断电了还是有火花

断电了还是有火花
发表于 2015-1-15 14:25:38 | 显示全部楼层
断的不是一路电吧
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:28:30 | 显示全部楼层

是三相电的一火一零,单相供电,我断的火线,我已经用电笔和万用表试过没电的
发表于 2015-1-15 14:30:46 | 显示全部楼层
还有余电吗
发表于 2015-1-15 14:30:49 | 显示全部楼层
那就是零线接地不良,
发表于 2015-1-15 14:32:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 啊代8 于 2015-1-15 14:35 编辑

接触到的螺杆外壳与地有一定的导电阻值,可能外壳潮。
你应该是只切断零线,火线木有切断,这样只要下线有负载接着,就会出现这样的火花。

希望对您有帮助
发表于 2015-1-15 14:33:01 | 显示全部楼层
与电打交道安全第一,千万不能急一时而后悔一辈子。
发表于 2015-1-15 14:33:45 | 显示全部楼层
楼主的应该控制板后级上偶合电容没放电吧,如果不是那应该是化钎台上存有静电荷,摩擦后的正负电荷是被束缚在带电体上的,所以对地产生火花。没事的。
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:37:36 | 显示全部楼层
zhjija 发表于 2015-1-15 14:33
楼主的应该控制板后级上偶合电容没放电吧,如果不是那应该是化钎台上存有静电荷,摩擦后的正负电荷是被束缚 ...

应该不是耦合电容的原因,因为我前后磨过好几次一直是有火花的,要是电容电的话,应该早就放电结束了
发表于 2015-1-15 14:39:37 | 显示全部楼层
说明1你表坏了2加压机带电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 15:41 , Processed in 0.066645 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表