力博特 发表于 2015-1-15 12:03
跟专家的观点唱对台戏哦

这个是鬼扯蛋专家,你不是说低温低,高低压力低,压差减少,所以呈缺F状态,所以师傅会补F过多,造成压缩机结霜,阀口全开流量如何得不到补偿?难道要关小才能得到补偿吗?
发表于 2015-1-15 13:35:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-15 12:03
跟专家的观点唱对台戏哦

这篇文章根本是胡说 八道,冬天气温低,过冷度增加,进入蒸发器的冷媒湿度增加,所以在制冷初始阶段制冷能力最大,等到库温下降,回气过热度降低,阀口缩小,蒸发温度降低,制冷能力降低(因为库温已经下降,热负荷减少,不需过多冷媒流量),所以才会说膨胀阀有自动调节流量功能,较有效能,懂不懂啊,小白。
 楼主| 发表于 2015-1-15 13:40:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-15 13:42:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-15 13:40
拿软件计算一下吧,
蒸发温度-30度,冷凝温度50度,
过冷度5k,过热度30k,无喷射降温设备。

我是说假如怕排气温度过高,可以取巧多充点冷媒降低回气过热度,谁跟你过热度30度啊,30度那是限制,
发表于 2015-1-15 13:44:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-15 13:40
拿软件计算一下吧,
蒸发温度-30度,冷凝温度50度,
过冷度5k,过热度30k,无喷射降温设备。

那个膨胀阀厂家跟你说回气过热度要30度啊?你做梦啊。
发表于 2015-1-15 13:44:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-15 13:40
拿软件计算一下吧,
蒸发温度-30度,冷凝温度50度,
过冷度5k,过热度30k,无喷射降温设备。

都给你啦,你想什么摸得一清二楚。
 楼主| 发表于 2015-1-15 13:47:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-15 13:47:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-15 13:40
拿软件计算一下吧,
蒸发温度-30度,冷凝温度50度,
过冷度5k,过热度30k,无喷射降温设备。

真是可怜啊,我把过热度降低至5度,排气温度是97度,有超标吗?离135度还老远呢。死不了,说你没实务经验就是没有,只会耍嘴炮。
 楼主| 发表于 2015-1-15 13:53:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-15 13:57:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-15 13:47
冷凝温度50度,蒸发温度-30度,
查一查,哪家的中温设备允许在此条件下工作,

你真是太差劲了,这就是你不读书,没基础制冷常识,根本无能力解读资料与数据,现在怎么不说:气温低高低压力低,压差减少呈缺F状态,所以师傅补F过多,压缩机结霜,你就像无根的浮萍,人云亦云而已,根本什么也不懂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:27 , Processed in 0.060752 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表