楼主: 334117654

求助:小冷冻库温度降不下去。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:04:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大师帮助。现在动员客户换蒸发风机。功率和蒸发面积给点建议,给国内型号这里基本买不到,上次用了一个美乐柯的,感觉还好,就是膨胀阀要装到风机外。
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:06:12 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-10 10:53
压缩机换了这么多颗,系统管路不做清洗干净,尤其是油膜,是搞不定的,我要是碰到压缩机更换次数过多的系 ...

经常在论坛潜水,知道深浅的。
发表于 2015-1-10 16:13:42 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 16:04
谢谢各位大师帮助。现在动员客户换蒸发风机。功率和蒸发面积给点建议,给国内型号这里基本买不到,上次用了 ...

是整个蒸发器都换掉吧,还是只换风机?
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:35:10 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-10 16:13
是整个蒸发器都换掉吧,还是只换风机?

整个蒸发器都换掉
发表于 2015-1-10 16:35:12 | 显示全部楼层
你找个制冷能力1300W左右的蒸发器(蒸发温度-25度,温差7度的)。给功率以及面积不怎么准确。
发表于 2015-1-10 16:36:21 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 16:04
谢谢各位大师帮助。现在动员客户换蒸发风机。功率和蒸发面积给点建议,给国内型号这里基本买不到,上次用了 ...

既然蒸发器要换,重新安装时的位置不要太靠近墙面,至少离一个风机叶片直径距离。
发表于 2015-1-10 16:37:33 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 16:06
经常在论坛潜水,知道深浅的。

那就只剩下冷凝器管路清洗。储液器就拆了不用了。
发表于 2015-1-10 16:40:33 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 16:35
整个蒸发器都换掉

整个换那就好办了,省了清洗的麻烦,压缩机你就不要听力搏特的,环温30度高压能到19KG,不会有压缩机串气问题。
 楼主| 发表于 2015-1-10 17:13:58 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-10 16:37
那就只剩下冷凝器管路清洗。储液器就拆了不用了。

冷凝器管路不清洗不行吗?
发表于 2015-1-10 17:18:53 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 17:13
冷凝器管路不清洗不行吗?

那个冷凝器才多大,你没氮气吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 11:18 , Processed in 0.056239 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表