求助:小冷冻库温度降不下去。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-10 06:26:57 | 显示全部楼层
以前换过的压缩机: IMG_0948.JPG IMG_0949.JPG
发表于 2015-1-10 09:26:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-10 10:48:41 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 06:24
如LKK大师所料,温度没有下去,只有-9度,低压2.8公斤,环境温度30度,回气管结霜到回气过滤器。冻库内部尺 ...


这是法国泰康原厂的机组,以前我老板也是用这种,比自己组装的贵多了,高级货,看了你的相片给你几个建议,在更动尽量减少下(免得你投入太多成本),你自己参酌。

1。把膨胀阀换回TS2 2号芯。

2.用氮气把蒸发器管路以及冷凝器管路尽可能扫干净,能多干净就多干净,没管路清洗剂那就这样了。

3。既然清洗管路了,就重新抽空加冷媒,原先的冷媒就不要回收再用了。

就这3点,至于散热问题以后再跟用户商量,蒸发器感觉离库版过近,至少得一个风机直径距离,算了先搞定目前温度不降的问题。
发表于 2015-1-10 10:53:23 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 06:26
以前换过的压缩机:

压缩机换了这么多颗,系统管路不做清洗干净,尤其是油膜,是搞不定的,我要是碰到压缩机更换次数过多的系统,管路必定清洗,否则是很难搞的,还有一点给你个忠告,力搏特的话千万不能听,切记。
发表于 2015-1-10 12:18:39 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 06:24
如LKK大师所料,温度没有下去,只有-9度,低压2.8公斤,环境温度30度,回气管结霜到回气过滤器。冻库内部尺 ...

那个高压储液器也别用了拆了,裡边我看是积了不少油,少个储液器不会怎样,先搞定温度再说。
发表于 2015-1-10 12:25:18 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-10 06:26
以前换过的压缩机:

先把系统管路扫乾淨了,再把2号芯装回去。
发表于 2015-1-10 13:00:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-10 14:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-10 15:29:21 | 显示全部楼层
我很想知道楼主如何去悉尼做工作的?
 楼主| 发表于 2015-1-10 15:59:04 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2015-1-10 15:29
我很想知道楼主如何去悉尼做工作的?

申请457工作签证
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 08:52 , Processed in 0.059157 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表