求助:小冷冻库温度降不下去。

[复制链接]
发表于 2015-1-9 18:34:14 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-9 18:31
洗管剂没见过。现在有没有办法能降到15度以下,让他东西冻硬就可以了。

你看看明天怎麽样,你都不是换小膨胀阀了吗?你的目的不是先搞定温度再说吗?如果明天去看没搞定,你就照几张机组照片,库裡内机也照几张上传。到时再说吧。
 楼主| 发表于 2015-1-9 18:37:31 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-9 18:34
你看看明天怎麽样,你都不是换小膨胀阀了吗?你的目的不是先搞定温度再说吗?如果明天去看没搞定,你就照几 ...

谢谢大师指导。
发表于 2015-1-9 19:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-9 19:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:34:28 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2015-1-9 19:21
鸡鸡到底在天花板内还是外

天花板与房顶之间
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:59:14 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2015-1-9 19:31
你画个图发上来,我看看应该非常好解决

冻库门的右侧和后方靠墙 冻库.png
发表于 2015-1-9 20:03:56 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-1-9 19:59
冻库门的右侧和后方靠墙

这样散热不好压缩机很容易坏
 楼主| 发表于 2015-1-9 20:06:32 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-1-9 20:03
这样散热不好压缩机很容易坏

所以已经坏过四台压缩机。
发表于 2015-1-9 22:27:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-10 06:24:41 | 显示全部楼层
如LKK大师所料,温度没有下去,只有-9度,低压2.8公斤,环境温度30度,回气管结霜到回气过滤器。冻库内部尺寸:长2.13米,宽1.53米,高2.1米。机组在库体上方,没有油气分离器。上图: IMG_0946.JPG IMG_0947.JPG IMG_0951.JPG IMG_0952.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 03:26 , Processed in 0.069939 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表