求助:小冷冻库温度降不下去。

[复制链接]
发表于 2015-1-8 16:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一小冷库长2.1米,宽1.5米,高2.2米,压缩机为泰康2464,R404A制冷剂,要求-18度。机组使用两年,膨胀阀为丹佛斯2号芯(原阀芯很脏,已换新,过滤器没换)。现在温度最低只能拉到-12度。-9度时高压19公斤,低压2.8公斤,环境温度30度,视液镜5/6制冷剂液体。请大师指教。
发表于 2015-1-8 16:38:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-8 16:57:27 | 显示全部楼层
把过滤器那段卸下来用氮气吹下吧
 楼主| 发表于 2015-1-8 17:02:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-8 16:38
404a制冷剂,
应该用TS2的02号芯吧。

膨胀阀为丹佛斯2号芯。库温-9度时高压19公斤,低压2.8公斤,环境温度30度,过滤器38--39度。
发表于 2015-1-8 17:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-8 17:25:01 | 显示全部楼层

蒸发器结霜均匀
发表于 2015-1-8 22:47:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-8 23:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
期待誰修結果。
发表于 2015-1-9 08:09:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-9 08:20:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽