150kw发电机问题

[复制链接]
发表于 2015-1-7 19:22:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
150kw发电机用一会儿带载能力变弱,电压慢慢下降,最后低至200多伏,接触器断开。空载正常,电压440V,三相平衡。空载励磁电压33V,电流5a。初步检查未发现问题,碳刷已换,200a桥租正常,三相电抗器接头无松动。求大虾支招,谢谢先。
发表于 2015-1-7 19:34:51 | 显示全部楼层
查看转子有断隙没…
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:36:52 | 显示全部楼层
2735055021 发表于 2015-1-7 19:34
查看转子有断隙没…

这个怎么查?
发表于 2015-1-7 19:43:52 | 显示全部楼层

转子铁芯及转子绕组或匝间短路,短路一般用电桥可粗略判断
发表于 2015-1-7 19:49:03 | 显示全部楼层
   这个可能是高压喷油泵或调压板的问题,主要观察排烟管的冒烟情况,还有带负载后的发动机运转声音等。
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:49:51 | 显示全部楼层
明天用电流看看
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:53:00 | 显示全部楼层
没有调压板,就一三相电抗器
发表于 2015-1-7 20:05:26 | 显示全部楼层
   闭合接触器测负载电流是否正常;观察发电机的动力机是否负荷加重;再查励磁回路。
发表于 2015-1-7 20:27:45 | 显示全部楼层
发动机转速是否正常?
发电机负载是否增大,或变化?
励磁线圈或二极管重点查查!
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:59:19 | 显示全部楼层
以前用,一直很正常