电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: wll5813

六百米距离350KW的负荷需要多大平方的配线

[复制链接]
发表于 2015-1-11 21:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
六百米高压小小一根就好,用低压几百平方,哪个贵啊?低压线损那么大也算自己的?
发表于 2015-1-12 19:53:24 | 显示全部楼层
如果用350平方的铝线,那么你现场的电压,所有负载启动后就会降到360伏以下
发表于 2015-2-10 13:03:36 | 显示全部楼层
还是搬动变压器比较合适
发表于 2015-2-12 22:28:49 | 显示全部楼层
240铝芯电缆两根 厂子里的480kw的导热油炉 双240的铝线发热手感可触摸 50-60度
发表于 2015-2-13 13:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
350有一点小,铝要480才安全
发表于 2015-2-24 21:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
两组180平方铜缆
发表于 2015-2-26 10:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
你的变压器才721个电流。你的设备也700个电流。变压器小了。600米的距离压降太大300mm2大线到设备才360v。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 15:54 , Processed in 0.047520 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表