各位老电工师傅 请教一个问题,变压器(500KVA)距离设备六百米远,逐次启动,启动最大功率100KW,设备额定总功率350kw,需要配备多少平方的电缆(铝芯)?启动(100kw)时会有多少的压降?
发表于 2015-1-7 12:22:01 | 显示全部楼层
建议用350平方的铝线
发表于 2015-1-7 13:04:39 | 显示全部楼层
告诉你个公式吧,功率除以电压再乘以功率系数就是电流,350千瓦除以380电压再乘以0.7的功率系数,大概640个电流,在现场弄个补偿柜吧,楼上说的350平方没问题
发表于 2015-1-7 18:03:57 | 显示全部楼层
用两根150或120铜芯缆线并连
发表于 2015-1-9 12:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
建议搬变压器,高压传输。
发表于 2015-1-9 13:20:49 | 显示全部楼层
2根120的铜线并联使用完全没问题!
发表于 2015-1-10 08:48:05 | 显示全部楼层
SUPERLJW 发表于 2015-1-9 12:59
建议搬变压器,高压传输。

搬变压器原则上应该可行,但供电公司的安装费用不少!主要能用,还是考虑费用问题!
 楼主| 发表于 2015-1-10 21:28:43 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅热烈回复  多谢
发表于 2015-1-11 20:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
比较赞同5#建议。
发表于 2015-1-11 21:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
支持5楼,省线省电费。你想下这几百KW几百米远一个月损耗可不少啊?一年呢?十年呢?