238L的白雪冰柜6毫米的冷冻盘了8圈,冷藏盘了2圈用的是600的药水,现在加药水后发现回气管结霜,毛细管连接处一点都不结霜,怎么回事,请哪位师傅指点下??是不是毛细管太粗了。
发表于 2015-1-2 12:10:39 | 显示全部楼层
毛细管多粗多长你也没说,另外有可能制冷剂加的太多了。
 楼主| 发表于 2015-1-2 12:17:26 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-1-2 12:10
毛细管多粗多长你也没说,另外有可能制冷剂加的太多了。

毛细管2.2米很粗的那种
 楼主| 发表于 2015-1-2 12:18:57 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-1-2 12:10
毛细管多粗多长你也没说,另外有可能制冷剂加的太多了。

药水加进去后声音很响,毛细管还有点微抖的
发表于 2015-1-2 12:32:20 | 显示全部楼层
加多了,冷藏室,冷冻各多大,冷藏可能盘少了。
发表于 2015-1-2 12:35:54 | 显示全部楼层
或許○該懂了 发表于 2015-1-2 12:17
毛细管2.2米很粗的那种

回气管压力是多少?
发表于 2015-1-2 12:40:55 | 显示全部楼层
就是啊压力也不说大家怎么 帮你
发表于 2015-1-2 12:45:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨冬林 于 2015-1-2 12:50 编辑

毛细管完全可以使用原机的,白雪冰柜原机毛细管一般都在压机上部那边中间位置。开个口子就可以找出来。如换新的毛细管,先要测试毛细管压力后再装机加氟。你这样连诂带猜不科学,肯定会返工的。加R600a毛细管压力一般在14-18KG这之间都行,仅我个人经经验参考。
 楼主| 发表于 2015-1-2 13:35:37 | 显示全部楼层
不好意思,原来是温度计搞错了,要说加多了
 楼主| 发表于 2015-1-2 13:35:47 | 显示全部楼层
药水加多了