楼主: lkk

发一份百度danfoss膨胀阀正确选择方法,来批判力搏特

 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-2 11:18:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-2 09:53
有几个错误提出来供参考:

1:本公司有一台蒸发盘管(4DW4/10F-50x50.3A)

人格败坏,四处造谣,你能教出什么好后代。
 楼主| 发表于 2015-1-2 14:18:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-1-2 14:22 编辑
力博特 发表于 2015-1-2 09:53
有几个错误提出来供参考:

1:本公司有一台蒸发盘管(4DW4/10F-50x50.3A)


4:高压1.7mp是冷凝温度40度左右,与冷凝温度30度相差不大。
说明作者并没有按50度的冷凝温度来计算


怎麽又编辑帖子了,而且还是12:13,你不是说冷凝温度42度吗?怎麽又改成40度左右,想要接近一点30度吗?1.755MP饱和液态温度是42.5度,怎麽成了冷凝溫度40度,又想要移花接木啊,好阴险啊。