发表于 2016-2-29 12:34:58 | 显示全部楼层
你好,楼主,有个问题请教一下,我们公司自己用的富士通H系列一拖一风管机,AOQG24LAT3空调出现问题了,线控显示故障代码是00:01,好像是通讯故障,经过代换,检查出外机板子有问题,换了一块新的,没用多久又损坏了,报相同故障00:01,我想请假一下,这个故障引起的原因有哪些??板子、系统、电源线、信号线全部查过了,拜托了,讲解一下。谢谢
发表于 2016-2-29 13:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
富士通的资料不错。
发表于 2016-3-6 12:55:16 | 显示全部楼层
楼主你好,感觉你满热心的。想请教你一下。

当初2006年9月生产(机器上有)买的富士通空调型号为FAS38RSPW。是多少价格?   因为我买的是二手房。现在这个空调在冬天开制热时,一下子坏了。如果买时便宜就不准备维修了。看你是个热心人,希望你能告诉我一下,谢谢。
发表于 2016-3-9 12:25:55 | 显示全部楼层
富士通将军空调 发表于 2016-1-26 13:42
一直以来,生意太忙,没上线;你说的问题解决了吗?此类问题大多在外机基板上,有通讯信号输出,无信号反 ...

你在哪里做销售的,我在浙北,有需要可联系哈。以前将军的分体机接触过,质量还是很好的,感觉定位在夏普和三菱电机之间,静音做的没三菱电机好。现在的风管机没见过,不知道现在还是不是以前的厂家生产的,别像夏普,现在宁波出的好像。。。。
发表于 2016-7-7 10:30:36 | 显示全部楼层
    你好,楼主。我们这边有一套富士通多联机出现以下情况:末端一台的制冷效果差,其他的制冷效果都可以,系统不报故障。换了新的室内机电磁阀,抽真空加冷媒以后,当天下午效果很好,第二天又变得和没换电磁阀之前一样了,不显示故障。请问会是什么原因?谢谢!
   
发表于 2016-7-27 16:27:38 | 显示全部楼层
楼主你好!我这边有一台富士通将军挂机,型号是KFR-37G/BP。故障现象是,制冷正常工作1-2分钟后外机即停止工作,包括外机风机也同步停止,待2-3分钟后又再次正常工作,如此循环。内机无任何故障代码。强制开机工作也是如此现象。请问这到底是什么原因?
发表于 2016-7-27 17:10:45 | 显示全部楼层
另外,当内机风速置于中速或低速时,虽然降温慢点,却能一直正常工作,百思不得其解。
发表于 2016-7-28 14:32:25 | 显示全部楼层
楼主你好,我的一台富士通将军变频空调18L,现象:开机内机转大约5分钟后外机转随着外机运行低压口压力到0,经检查发现电控膨胀阀不工作,不是缺液,运行10几分钟后,外机停机,内机定时灯、运行灯同时闪2次,接着运行灯闪5次,后指示灯全息,过大约1分钟,重复上述闪灯,内机继续运行,外机不运行。请楼主及各位老师指教!
发表于 2016-8-6 18:06:05 | 显示全部楼层
楼主你好,富士通NSA12LKC变频空调。
故障表现不一,有时候我抬几下内机重新开机就能正常制冷。
大多时候开机运行正常,几分钟后灯灭,定时灯闪烁红灯两下,熄灭10秒左右再闪烁两下。出常温风,外机不转(有时候外机转)。
今天刚把16A插座换成10A的。之前16A插的感觉挺紧。
疑惑点,如果真是外机板坏,为啥有时候又能正常运行呢(去年发现这个故障,基本抬一下就保证能正常用。今年不行,只有偶尔能抬一下后正常制冷,有时候制冷几分钟后就重现闪灯)。内机小盖子下的4根线都紧过了。
总结下来,有时候能制冷,有时候不能。外机有时候转,有时候不转。外机转的时候也会闪红灯。
 楼主| 发表于 2016-11-13 17:19:22 | 显示全部楼层
gxw1207 发表于 2016-8-6 18:06
楼主你好,富士通NSA12LKC变频空调。
故障表现不一,有时候我抬几下内机重新开机就能正常制冷。
大多时候 ...

你说的现象是通讯故障。
通讯故障的发生原因:
通讯线路问题:
1、信号线端子接触不良》》紧固或重做端子;
2、加接铜管时信号线接线并接不良》》重做接头或更换连接线;
3、信号线并接绝缘不良产生漏电现象(空气湿度大时特别明显)》》重新绝缘或更换连接线;
4、信号线本身材质问题(合金铜、铁或铝线)导致氧化,产生阻抗;》》直接更换紫铜连接线。
内外机控制基板损坏原因:
1、接插件不匹配(10A插头≠16A插座),16A的火零插孔间距2㎝、而10A的是1.6㎝,10A插头插入16A插座时,插脚不能平行进入而是成八字型,因此插件与承插件之间的接触只有两个点、可能一个点,长时间使用后有结碳点现象或松动,导致接触不良、电源不稳定,故障出现大多在两年以后;
2、用户电源问题(有强电流窜扰、进户电源铜铝氧化、电源不稳定、无接地线或接触不良等现象)故障发生时间不一定;
3、控制基板本身质量问题(正常使用半年左右出现故障);
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-22 22:35 , Processed in 0.063160 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表