力博特 发表于 2015-1-1 08:16
这计算方法是跟lkk学的吧,
记住,音乐迷为何离他而去。

师父,是青老师的方法。我可不可以这样解释:虽然化霜时蒸发温度上升-10c,8kw上下,但它是短时的,库温会下降的,蒸发温度也跟着下降,趋近冷凝器换热量,我想应该满足。如果用10kw的,那它在-25c时它就显得过大了,过大了要增加雪种,压力升高,阀口开大,回气管结霜,有可能液击压机,也有不利一面呀,蒸发温度升高而达不到想要的库温。这可出现了两种情况,要选择哪一种呢
发表于 2015-1-1 13:13:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-1 08:26
蒸发器=3.5KW=22平方=DD3.7/22

在秋冬季节,压机的制冷能力可达到8-10kw左右,

从压焓图看它在-10c/45c与-25c/40c,过冷/过热=5k时,它的焓差值差别不大,
-25/40c  Q=398-243=155KJ/KG   W=452-398=54KJ/KG  总热量=155+54=209KJ/KG
-10/45C  Q=405-250=155KJ/KG   W=446-405=41KJ/KG  总热量=155+41=196KJ/KG
内机蒸发量相等,差别在功率上,怪了,不增反减小,什么原因
360截图-2950421.jpg 360截图-3947468.jpg
发表于 2015-1-1 13:17:45 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-1-1 00:43
有长进啦!2015开年第一炮,还不是闷响!
温差都10度了,注意:要记得修正参数

闷响总比不响好,太响又说我250,怎样修正成7度温差呀?
发表于 2015-1-1 14:29:47 | 显示全部楼层
冷库由库温30度降到-18度的多了去了,为何要在-10度配冷凝器?0度以上时怎么办?
 楼主| 发表于 2015-1-1 15:40:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-1 15:43:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-1 16:15:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-1 17:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-1 17:32:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-1 16:15
这就跟冰箱系统相似,即使箱温为0度,压机启动时,低压蒸发温度也会维持在-10度左右开始下降,
低压不会大 ...

如果按-10度配,那0度以上冷凝器温度多少了?所以你那个匹配方法有问题,按你的配置夏天想降到-10度都难
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 03:17 , Processed in 0.058025 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表