空气能蒸发器结冰

[复制链接]
发表于 2014-12-28 00:55:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台空气能化霜频繁,低压0.2mpa.高压1.1mpa.盘管水温19度,室外环境温度10左右,蒸发器结冰很快,风机转速正常
发表于 2014-12-28 01:57:06 | 显示全部楼层
缺氟或者毛细管堵塞了
发表于 2014-12-28 07:31:33 | 显示全部楼层
蒸发器有水,若真最好更换蒸发器。
发表于 2014-12-28 07:57:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-28 08:26:12 | 显示全部楼层
压力偏低,低压加到03个压看看。
发表于 2014-12-28 08:46:25 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2014-12-28 01:57
缺氟或者毛细管堵塞了

如果毛细管真的堵塞了,李师傅说高压会更高(大于正常值),低压会更低(比正常低,甚至负压);就象空调收氟关死高压阀门原理一样,不知各位意见如何。
发表于 2014-12-28 14:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-28 14:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-28 19:20:58 | 显示全部楼层
     清洗下蒸发器翅片
发表于 2014-12-28 22:35:42 | 显示全部楼层
一般缺氟的可能性大一点吧 还有时不是膨胀阀有问题 一般空气能用的都是外平衡带感温包的膨胀阀 下面的螺帽拧开调节下试试看看有没有作用