啤酒厂的乙二醇冷水机,是汉中的RC-2620-B-Z螺杆机,运行的很好,结果换油后,出现卸载停机时缺油现象,正常运行时不缺油,看底层视夜镜是满的,运行几个小时都没问题,可是一旦卸载,到百分之75时就看见视液镜里全是泡沫,结果油压报警,该机是零下6度的,带二次油分,机油型号铭牌有标示,是B-03的,放出来15升,灌进去20升,急求解,膨胀阀没调过。
发表于 2014-12-26 11:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
油不行吧!
发表于 2014-12-26 12:18:59 | 显示全部楼层
有油泡可能是带液运转,膨胀阀过大。
 楼主| 发表于 2014-12-26 12:23:20 | 显示全部楼层
道理是这个道理,可是我没动过膨胀阀呀,换油时因为收氟不是很彻底,放掉了一点,没有补回来,现在高压11公斤,低压2公斤,水温负5度
 楼主| 发表于 2014-12-26 12:24:09 | 显示全部楼层
以前高压11公斤,低压是2.4左右
 楼主| 发表于 2014-12-26 12:25:42 | 显示全部楼层
排气温度是69度
 楼主| 发表于 2014-12-26 12:27:15 | 显示全部楼层
过热度还正常,有5度左右温差
发表于 2014-12-26 19:31:13 | 显示全部楼层
确定是同类型的冷冻油?
看来操作不专业,那就补充制冷剂至原来的压力再看看油位
 楼主| 发表于 2014-12-26 19:47:43 | 显示全部楼层
确定是同类型的冷冻油?
看来操作不专业,那就补充制冷剂至原来的压力再看看油位.....假如和原来的油不同,会出现这样问题吗?
发表于 2014-12-26 20:07:49 | 显示全部楼层
我要维修3 发表于 2014-12-26 19:47
确定是同类型的冷冻油?
看来操作不专业,那就补充制冷剂至原来的压力再看看油位.....假如和原来的油不同 ...

肯定会               