制冰机风机一会转一会停,这是什么故障。

[复制链接]
发表于 2014-12-23 10:24:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-23 10:33:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-23 22:08:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 曹速恩 于 2014-12-24 21:21 编辑

     小制冰机这样一般
QQ图片20141223220057.png

7~-16℃

7~-16℃
发表于 2014-12-23 23:17:43 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-19 10:50
看看制冰机化霜原理吧,当制冷剂的蒸发温度达到温控的设定温度后,即接通除霜电磁阀常采用热泵形式除冰。 ...

完全正解,严重支持,外界温度过低是,冷凝风机间歇运转是正常的
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:05:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-23 10:24
是个高手,很愿意与你探讨。
冬季化霜差,我个人认为是冷凝风机排风量过大,冷凝温度偏低引起的。
化霜 ...

问题已经解决了、电路板的问题。谢谢了

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 即时更新处理结果,鼓励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-12-24 20:08:30 | 显示全部楼层
蒋二哥 发表于 2014-12-23 23:17
完全正解,严重支持,外界温度过低是,冷凝风机间歇运转是正常的

问题已经解决了。
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:11:04 | 显示全部楼层

嗯。、、问题已经解决了。。。
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:11:36 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-12-20 00:50
片冰机不需用化脱冰的

不是化冰。是要脱冰、
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:12:32 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-19 17:22
你这个问题应该是电路板挂了,否则冷凝器高温探头拔开,他感受的温度会比在冷凝器任何一个位置还低,风机 ...

嗯嗯、。问题已经解决了、谢谢你
发表于 2014-12-25 18:53:31 | 显示全部楼层
广东-小林 发表于 2014-12-24 20:12
嗯嗯、。问题已经解决了、谢谢你

我说的没错是电路板问题吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 04:24 , Processed in 0.065432 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表