楼主: 广东-小林

制冰机风机一会转一会停,这是什么故障。

[复制链接]
发表于 2014-12-19 11:00:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-19 10:41
防止气温低造成蒸发温度过低,提早化霜掉冰

你是说排气温度越低,越会出现掉冰的现象。

这个问题鱼儿提问我都说过了,是怕冰块还没形成形提早化霜,就有你这种人鬼扯什么保持冷凝压力有最大制冷量,拜托你行行好,不懂至少上网查查制冰机原理,不要再丢人现眼了。
发表于 2014-12-19 11:01:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-19 11:03:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-19 10:41
防止气温低造成蒸发温度过低,提早化霜掉冰

你是说排气温度越低,越会出现掉冰的现象。

美国IOM制冰机是靠低压开关控制化霜,原理是一样的,蒸发温度对照蒸发压力,当低压来到设定压力,就开始化霜。
发表于 2014-12-19 11:04:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-19 11:05:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-19 10:41
防止气温低造成蒸发温度过低,提早化霜掉冰

你是说排气温度越低,越会出现掉冰的现象。

你的出糗纪录又一桩,真是世界纪录保持人,从没见过出糗纪录这么多次的。
发表于 2014-12-19 11:09:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-19 11:10:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-19 11:04
不控制高压使蒸发温度保持在合理范围,可能不到几分钟就化霜了,冰块都还没成形。

你是说在秋冬季节 ...

你是看不懂中文啊,化霜与否是由蒸发温度控制,气温低不控制蒸发温度,冰块都还没成形就蒸发温度到了化霜了,那还制什么冰啊,控制高压的目的就是控制低压,控制低压就是使蒸发温度不过低。
发表于 2014-12-19 11:11:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-19 11:04
不控制高压使蒸发温度保持在合理范围,可能不到几分钟就化霜了,冰块都还没成形。

你是说在秋冬季节 ...

蒸发温度不过低,就不会提早化霜。
发表于 2014-12-19 11:12:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-19 11:13:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-19 11:04
不控制高压使蒸发温度保持在合理范围,可能不到几分钟就化霜了,冰块都还没成形。

你是说在秋冬季节 ...

你不要那么贼,想把问题导向高压,实际问题是气温低造成蒸发温度过低而提早化霜,所以不得不控制高压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:35 , Processed in 0.061230 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表