发表于 2014-12-21 15:32:29 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-12-21 14:40
说到底,制冷说难不难,说易不易,干过的都知道,又不像造原子弹——对与错没有检验的机会!
实战是真理 ...

你的实战下来反正都不难
论坛里面有很多关于膨胀阀的选型匹配,乃至于计算都有。
发表于 2014-12-22 12:07:33 | 显示全部楼层

DD60蒸发温度在-25度的情况下才有11000多W的制冷量, 蒸发温度在10度的话 怎么计算他的制冷量?这个我不知道怎么去计算
发表于 2014-12-22 13:14:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-22 13:25 编辑
投桃报李 发表于 2014-12-22 12:07
DD60蒸发温度在-25度的情况下才有11000多W的制冷量, 蒸发温度在10度的话 怎么计算他的制冷量?这个我不 ...


DD-60(11.7KW),蒸发温度-25度,温差7度,11.7=0.6*7*制冷量/10。制冷量=27.8KW(库温3度,TD=10度(温差),蒸发温度-7度,不计盘管结霜因素),27.8*0.47=13.0KW(库温3度以上,TD=5度(温差),不计盘管结霜因素)。0.6(使用温度-20~-10度的结霜补正系数),7(实际使用温差),10(温差)。
发表于 2014-12-22 13:27:33 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-12-22 12:07
DD60蒸发温度在-25度的情况下才有11000多W的制冷量, 蒸发温度在10度的话 怎么计算他的制冷量?这个我不 ...

库温13度蒸发温度不会设计10度吧。
发表于 2014-12-22 17:04:33 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-12-21 10:32
是啊 不知道人家怎么设计的,2个DD60 一个工作一个不工作,当时我问他,你用这么大的膨胀阀,制冷效果好 ...

但是只能开一个内机,2个DD60 一个工作一个不工作,我看他用的是12冷吨的膨胀阀

他不是吃饱没事干嘛,两个DD-60只开一个,那干嘛装两个?
发表于 2014-12-22 19:22:43 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-12-22 12:07
DD60蒸发温度在-25度的情况下才有11000多W的制冷量, 蒸发温度在10度的话 怎么计算他的制冷量?这个我不 ...

我这里就只有到-5度库温,温差7度,修正系数1.13,到10度库温的话,根据整体的一个修正系数看,大概为1.19   给出的冷风机参数11200W*1.19=13328W  
如果说,蒸发温度为10度,只有猪才会去选DD系列的冷风机
发表于 2014-12-23 12:39:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-22 17:04
但是只能开一个内机,2个DD60 一个工作一个不工作,我看他用的是12冷吨的膨胀阀

他不是吃饱没事干嘛, ...

这个香蕉放分两边,这边工作那边停机, 这边停机那边开机, 如果有一边温度没达到,则另一个冷风机不会开机的 他是这样设计的,
发表于 2014-12-23 12:43:14 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-22 17:04
但是只能开一个内机,2个DD60 一个工作一个不工作,我看他用的是12冷吨的膨胀阀

他不是吃饱没事干嘛, ...

不是两台DD60是4台,一个库房是两台  我说错了  一个共4个DD60 冷风机   对不起, 我现在才想起来,他是4台冷风机的
发表于 2014-12-23 12:43:31 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-22 19:22
我这里就只有到-5度库温,温差7度,修正系数1.13,到10度库温的话,根据整体的一个修正系数看,大概为1.1 ...

不是两台DD60是4台,一个库房是两台  我说错了  一个共4个DD60 冷风机   对不起, 我说错了
发表于 2014-12-23 18:22:25 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-12-23 12:39
这个香蕉放分两边,这边工作那边停机, 这边停机那边开机, 如果有一边温度没达到,则另一个冷风机不会开 ...

如果有一边温度没达到,则另一个冷风机不会开机的

万一有一边温度一直无法达到或者运转时间过长,那另一边温度不会升得过高吗?这样温差不会过大吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 18:42 , Processed in 0.056415 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表