想建一个保鲜库体积大概420立方

[复制链接]
发表于 2014-12-18 16:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
体积大概420立方,靠墙体保温,温度控制在13度,需要多大的风冷机组,有经验的师傅建议建议,先谢谢了。
发表于 2014-12-18 19:08:36 | 显示全部楼层
10立方约需700W,420/10*700=29400W,1P约2000W制冷量,29400/2000=14.7P(约15P)。
发表于 2014-12-18 19:09:21 | 显示全部楼层
蒸发温度设计在0度,冷凝温度50度。
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:11:36 | 显示全部楼层
谢谢1KK老师
发表于 2014-12-18 19:34:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-18 19:38:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-18 19:34
参考下列图表,最后一行的配置。


你有毛病啊,楼主是设置温度13度,靠墙体保温,你是撞墙见鬼了。
发表于 2014-12-18 19:43:13 | 显示全部楼层
楼主你小心别上当了,力大师可能老年痴呆日益严重,搞不清楚你在说啥,现在连数字,中文都看不懂,设置温度13度能看成0~5度,墙体保温看成聚氨脂。
发表于 2014-12-18 20:00:22 | 显示全部楼层
你这个库就跟去年一位(投桃报李)的香蕉库类似,他设置温度12度,也是墙体保温而已,所以最好机组都自己配,不要买现成的一体机外机,那是不适用在13度的设置温度,它是根据一般冷藏库(0~5度)的使用设计匹配的,冷凝器配得过小,夏天会出问题的。
发表于 2014-12-19 08:39:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-19 09:07:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-19 08:39
配置询问商家,并与用户协商。
采用单一压机还是双机组,由用户决定。
采用两个10p或8p机组,图中配置可 ...

其中DL型适用于库温为0℃左右的冷库,如保存鲜鸡蛋或蔬菜的库,DD型适用于库温为-18℃左右的冷库,作为肉、鱼类等冷冻食品的冷藏用。DJ型适用于库温为-25℃或低于-25℃的冷作为鲜肉或鲜鱼制品等冻结用。(转载百度百科)

请问一下风机大师,DL如果是0度冷库使用,温差7度,那表示蒸发温度设计是-7度,一个13度的库设计-7度蒸发温度,温差高达20度,这样合理吗?要如何改善?温差大干耗大,效能低,你是哪根筋又不对劲了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 16:28 , Processed in 0.063367 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表