电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6538|回复: 1

[维修手册] 冷库压缩机在运转中突然停机的故障原因

[复制链接]
发表于 2014-12-17 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

一、排气压力过高引起的停机

1、冷凝器散热效果差

【故障分析】

(1)采用风冷式冷凝器的冷库

a、风机未开    b、风机电机损坏

c、风机反向    d、周围环境温度高(达40℃以上)

f、冷凝器散热片被油污灰尘堵死空气不流通。

(2)采用水冷式冷凝器的冷库

a、冷却水阀未开或开得过小,进水压力过低

b、水量调节阀失灵    c、冷凝器管壁上水垢结的较厚

【判断方法】

风冷式:用手感觉是否有风吹出;

水冷式:测井出水温差。

【排除方法】

风冷式:用钢丝刷清除表面灰尘;

水冷式:检查冷却水量,清除水垢。

2、系统中充入制冷剂过多

【故障分析】制冷剂过多导致排气压力显著上升,超过正常值。

【排除方法】停机,在高压排气孔将多余制冷剂排除系统外。

3、系统内有残余空气

【故障分析】系统内有空气循环,会出现排气压力过高,排气温度高,排气管烫手,制冷效果差,压缩机

运转不久,排气压力超过正常值,迫使压力继电器运作。

【排除方法】停机,在排气阀孔处放空气。

二、吸气压力过低引起的停机

【故障分析】当系统内吸气压力低于压力继电器的调定值时,其触点动作而切断电源。

【排除方法】检查原因并予以排除:a、制冷剂泄漏    b、系统有堵塞


三、电气方面出现故障引起停机

1、温度控制器失控

【故障分析】温控器调节失灵或感温包安装不当。

【排除方法】拆下温控器检修其触点、调整,调整感温包位置。

2、电机超负荷

【故障分析】a、使用时,库内放入过多、过量的食品; b、电源不正常。

【排除方法】减少热负荷,注意电源电压的变化。

四、其他原因引起的突然停机

1、操作不当

【故障分析】在使用和维修过程中,经常需要开、关排气、吸气、贮液器等截止阀,有时因疏忽而未将截

止阀打开,造成排气压力聚升。

【排除方法】立即停机,以防发生危险。

2、正常停机:当库内温度达到设定值时,温控器自动停机。
发表于 2014-12-17 15:53:00 | 显示全部楼层
  不错,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:50 , Processed in 0.044476 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表