电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5131|回复: 8

冷库制冷压缩机保养三大注意事项

[复制链接]
发表于 2014-12-15 16:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

    一、注意压缩机的油压、油位、油温的变化

    压缩机正常工作时,应保证油位在视油镜的中线附近,过高过低都是不对的。新安装的机组试车时,可适当地高一点,但不应该超过视油镜的高度。为保证油位和足够的润滑流量,试车时适当地多加一点,这对压缩机的润滑是有利的。试车结束后,应将润滑油全部换掉,进行内部清洗,然后加油至标准高度。在运行中,当油位下降至油镜最低限位以下,经调节而不能使油位升高时,可按不停机情况下的加油程序补充润滑油。若油位继续下降,这时则不能盲目加油,应停机分析漏油原因,进行处理。

    油泵的供油压力是否满足要求,是保证压缩机安全运行至关重要的大事。必须认真调节满足要求。为保证压缩机运行时的正常油压,在日常的保养工作中(特别是在新机组投入运行后的一段时间内),除必须保持正常的油位以外,还应根据油压的变化,随时对油过滤网和输油管道进行清洗、吹除以及对润滑油进行更换。在换油时,应按规定使用规定牌号的润滑油,不允许二种不同牌号的油混用,或用其它牌号的润滑油代替。

      润滑油的工作温度一般要求在35~50℃之间(有的机型要求在50~60℃之间)为正常。这是因为润滑油除了起着润滑作用外,还起着带走摩擦热的作用。为控制油温,在离心式、螺杆式和部分活塞式压缩机的油槽中,装有油加热器,同时在润滑系统中还设有油冷却器,用来调节润滑油的工作温度,保证润滑的需要。保养时应注意油加热器的工作,定期清除油冷却器管道中的杂物或水垢,调整进水温度,以保证对润滑油的温度要求。

    二、注意压缩机的振动和异常噪声

    压缩机工作时,按技术条件规定允许有一定的振动和噪声级别,但不允许有强烈的振动和异常噪声。在日常的保养工作中,应注意检查机组容易产生振动和噪声的部位,如地脚螺栓的松动、垫铁的位移、开启式压缩机联轴器中减振橡胶套的磨损、皮带传动的压缩机组带打滑或断裂等。如果振动和噪声来自机组内部,则应停机组,判断部位进行检修,不允许机组继续工作,否则将有损坏机组的可能。

    三、注意压缩机轴封或其它部位的泄漏

    开启式压缩机的轴封是最容易泄漏的部位。泄漏的原因很多,在日常保养工作中应注意对它的检查,同时应保证有足够的油压、清洁的润滑油对轴封供油。如果发生大量泄漏,则应停机进行检修。国内厂家说明书上一般规定开启式压缩机轴封处的泄漏量,以每小时不超过10滴为合格。

    压缩机的各密封部位一般都采用螺栓固定、石棉橡胶垫密封。压缩机工作时,由于振动或压力的冲击,螺栓容易松动,石棉橡胶垫会发生损坏,平时保养工作中发现螺栓、螺母松动,应及时紧固,防止制冷剂或润滑油的大量泄漏。在处理过程中,高压部位泄漏,在紧固螺母时,不允许施力过猛或任意加长套管,在停机时处理更为安全。

来源于:广州奥雪制冷设备工程有限公司
发表于 2014-12-15 20:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
只是路过重点好像没多说几个
发表于 2014-12-20 18:26:52 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
发表于 2014-12-20 19:20:26 | 显示全部楼层
油不可以超过视镜,但要达到视镜三分之二,不同牌子的油不要混用,以免影响压机。风冷机组安装位置最好不要高于库房,机组安装位置高于库房油就会流进管路,同样影响压机。库房密封要做到位,密封不好就会增加机组运行时间,同样影响压机。膨胀阀要调节好,要是没调节好,也会影响压机。
发表于 2014-12-21 09:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
平時是否還要排空操作。我們厂几個冷庫經常坏。
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:02:05 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2014-12-21 09:24
平時是否還要排空操作。我們厂几個冷庫經常坏。

冷库要定期放油、除垢和放空气。从节能方面考虑:当蒸发器盘管内有0.1mm厚的油膜时,为保持设定的温度要求,蒸发温度就要下降2.5℃,耗电量增加10%以上;当冷凝器内的水管壁结垢达1.5mm时,冷凝温度就要比原来的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%;当制冷系统中混有不凝结气体,其分压力值达到0.196MPa时,耗电量将增加约18%。
发表于 2014-12-31 09:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
那么說不管大小冷庫。經常要合進行排空,放油等保養工作的。是嗎?
发表于 2014-12-31 09:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
我的公司的最多是更換冷凍機油。別的好像都沒做過。圷了才去修。難
发表于 2014-12-31 09:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
經常壓機壞。都外修的。也許這樣好掙錢吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 01:28 , Processed in 0.067923 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表