富士通将军410变频空调定时灯闪

[复制链接]
发表于 2014-12-13 14:03:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
Kfr-35bpk开制热外机运转5分钟左右,内机出热风就外机停机,定时灯闪,换内外机连线没用,请教各位师傅是什么毛病。
 楼主| 发表于 2014-12-13 14:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
开强制制冷试运转也不行,定时灯闪两闪等几秒钟又闪两闪
发表于 2014-12-13 14:57:09 | 显示全部楼层
通讯故障,外机基板坏,发生故障原因,大多是空调插头与墙面插座不匹配,间隙性打火导致
发表于 2014-12-13 14:59:22 | 显示全部楼层
这是一种典型的室外机给室内机发反馈信号,可室内机听不到的现象...........
发表于 2014-12-13 15:48:47 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-12-13 14:59
这是一种典型的室外机给室内机发反馈信号,可室内机听不到的现象...........

周老师还是详细说一下让我等新手也学习下。
发表于 2014-12-13 16:07:17 | 显示全部楼层
flydragonstudio 发表于 2014-12-13 15:48
周老师还是详细说一下让我等新手也学习下。

这还要怎么说呢,不外乎就是室外机的信号发出,或者是室内机的信号接收出了问题,总共也没有几个零件
如果还是听不懂或是没有动手能力,那就只能是换板子了
发表于 2014-12-13 16:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-13 16:12:05 | 显示全部楼层
先检查一下光耦吧
发表于 2016-2-29 14:50:26 | 显示全部楼层
我手上正好有个机子也是一样的问题,我换了GK-LV3011E5和GK-30434E4故障是一样的,通讯线就不说了,肯定也代换了的。到现在没有找到毛病。
发表于 2016-3-15 17:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
我有两台故障都是一样的