求助。30千瓦电机配星角启动。元件选型

[复制链接]
发表于 2014-12-11 21:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
30千瓦电机配星角启动。元件选型,导线,空开,接触器1,接触器2,接触器3,等元件型号。谢谢。
发表于 2014-12-11 21:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
这东西再简单不过了
发表于 2014-12-11 21:49:16 | 显示全部楼层
跨线16平方,空开63A,接触器2个40A左右的,一个25A的,要是工厂里用就选在大一级反正也不自己花钱的希望对你有用
发表于 2014-12-11 21:59:51 | 显示全部楼层
还要一个延时器
发表于 2014-12-11 22:05:16 | 显示全部楼层
30KW的电机额定电流60A,导线25平方【铜】,空开100A.60A的接触器2台。40A的接触器1台。这是标准配置
发表于 2014-12-11 22:14:43 | 显示全部楼层
xiekai 发表于 2014-12-11 21:49
跨线16平方,空开63A,接触器2个40A左右的,一个25A的,要是工厂里用就选在大一级反正也不自己花钱的希望对 ...

小了,30千瓦的电机额定电流都50多了,要考虑机器启动电流、超载、交流接助器的断、开时的瞬间电流。为了安全起见建议启动、运作用100A的,星点用60A的交流接住器。只是个人见解,有不对请见谅。
发表于 2014-12-12 10:30:20 | 显示全部楼层
导线16平方,60A接触器2只,40A接触器1只。空开100A,延时断开时间继电器1只。
发表于 2014-12-12 11:28:22 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2014-12-11 22:14
小了,30千瓦的电机额定电流都50多了,要考虑机器启动电流、超载、交流接助器的断、开时的瞬间电流。为了 ...

完全赞同你的意见,电力拖动都应该功率余量的,这样才能连续工作。
发表于 2014-12-13 10:25:37 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2014-12-11 22:14
小了,30千瓦的电机额定电流都50多了,要考虑机器启动电流、超载、交流接助器的断、开时的瞬间电流。为了 ...

接触器用大点固然好,我觉得要看在什么场合,按你这个配置下来要是自己用就不合算了还不如买软启动了,那个保护性能还全30kw软启动淘宝也就1000多,电机用在那里最重要,如果是风机类断路开关用大点好小了启动跳闸,要是带别的30千瓦电机运行电路是电流不会超过40a所以两个40a接触我看就可以了,因为在角运行时是两个接触器共同分担电机的电流,还有16平方铜线再配盘做跨线时的允许电流是比做电动机负荷的允许电流大得多按每平方5a算就是80安了,配盘线用足够了。
发表于 2014-12-13 13:53:50 | 显示全部楼层
支持4楼的说法,我的单位上冷却泵电机就是30KW的。配置也是这样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-3 00:55 , Processed in 0.060794 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表