楼主: 乌海宇翔

5匹扬子空调换四通阀一例

[复制链接]
发表于 2014-12-8 20:45:00 | 显示全部楼层
焊完怎么样? 阀体还好吗? 这个我怎么一焊接就挂了呢
 楼主| 发表于 2014-12-8 20:55:46 | 显示全部楼层
safooip 发表于 2014-12-8 20:45
焊完怎么样? 阀体还好吗? 这个我怎么一焊接就挂了呢

焊完压缩机上面接满了冰---湿布子包裹阀体边焊边加水,加点氟试机制冷低压负压,制热压力升高,抽空加氟完全正常
发表于 2014-12-8 21:07:32 | 显示全部楼层
我也是用吹的
发表于 2014-12-8 21:09:37 | 显示全部楼层
低压是不是外机细管三通的压力,无论制冷还是制热咋回事负压呢?
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:19:33 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2014-12-8 21:09
低压是不是外机细管三通的压力,无论制冷还是制热咋回事负压呢?

粗管加氟处压力,空调缺氟并且环境温度过低低于就会负压
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:23:59 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2014-12-8 21:09
低压是不是外机细管三通的压力,无论制冷还是制热咋回事负压呢?

制冷  加液口连接的是压缩机回气管,就是夏天缺氟多的情况下也有很多负压的,冬天就缺氟就更容易负压

制热  粗管加液口经过四通阀换向连接的是压缩机高压管(排气管),四通阀工作正常压力也就应该升高
发表于 2014-12-8 21:34:52 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-12-8 21:23
制冷  加液口连接的是压缩机回气管,就是夏天缺氟多的情况下也有很多负压的,冬天就缺氟就更容易负压

...

加氟时在制冷模式才能加?
发表于 2014-12-8 21:51:03 | 显示全部楼层
把你的焊炬改一下,要好焊些,这样的小焊炬火焰细而长,温度升的慢,焊接空调粗管有些力不从心,我的焊炬用割把头改的,火头粗温度高焊接快焊口干净
发表于 2014-12-8 21:52:38 | 显示全部楼层
RMB多少啊/
发表于 2014-12-8 22:11:06 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢