楼主: wzq1230231

水泵如何扬程200米

[复制链接]
发表于 2014-11-28 13:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2014-11-26 21:49
这3W还不够买线吧;70平方的铜线均价4000元/100米,1200米价格=4000*12=48000元,买一根线都不够;好吧, ...

同样的疑惑,确定要70平方的线?
发表于 2014-11-28 13:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
谁能给我普及下电线跟负荷的算法,真心求教
发表于 2014-11-28 13:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
大山维修 发表于 2014-11-26 17:27
水管直径10-12mm?直径1公分?太小吧?电线10平方够了!

呵呵,貌似楼主对尺寸没有很深的概念
发表于 2014-11-28 14:03:07 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2014-11-26 00:18
15KW的泵你就打算用70mm2的线?楼主,你懂一点点的电工知识不?
而且变压器到水泵的距离还是1.2KM, ...

很支持你的正解,光那70的就够他喝一壶了
发表于 2014-11-28 17:07:11 | 显示全部楼层
直径10-12mm太小了,不供水那么远,水泵都负荷不小了
发表于 2014-11-28 20:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主只是请教.钱与楼主无关.谁把35mm送1点2公里不线损和压降的.主要还是怎样把水提上来
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:44:11 | 显示全部楼层
末来生活 发表于 2014-11-28 04:57
7.5KW的潜水泵够了,Qs泵本人坚决不用(水浸式)在止不解释。还有1200米只是距离,实际扬程也不是测量出 ...

1200米是电线长度,水管扬程是用海拔表量的,大概180几米。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:44:24 | 显示全部楼层
末来生活 发表于 2014-11-28 04:57
7.5KW的潜水泵够了,Qs泵本人坚决不用(水浸式)在止不解释。还有1200米只是距离,实际扬程也不是测量出 ...

1200米是电线长度,水管扬程是用海拔表量的,大概180几米。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:44:46 | 显示全部楼层
末来生活 发表于 2014-11-28 04:57
7.5KW的潜水泵够了,Qs泵本人坚决不用(水浸式)在止不解释。还有1200米只是距离,实际扬程也不是测量出 ...

1200米是电线长度,水管扬程是用海拔表量的,大概180几米。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:48:59 | 显示全部楼层
xuzhibin1216 发表于 2014-11-28 14:03
很支持你的正解,光那70的就够他喝一壶了

70线到没什么,240的线我也放过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:36 , Processed in 0.055146 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表